账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8706|回复: 11

[求助] 大家在画内装的照明图时候,开关一般怎么选

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 11:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家在画内装的照明图时候,开关一般怎么选
比如一个会议室,有三个照明回路,三个回路分属三相,那开关是选用三个单控开关,还是选用一个三联开关,

我之前用三联开关,被领导认为,穿线太多,易发生两相短路或三相短路,让我改成三个单控开关了
     
发表于 2022-10-17 11:32:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 124803430 于 2022-10-17 11:34 编辑

三个回路就是三个开关
现在的三联开关,进线只留一个口,你的线是接不进去的
如下图所示

QQ图片20221017113252.png
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:44:10 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2022-10-17 11:32
三个回路就是三个开关
现在的三联开关,进线只留一个口,你的线是接不进去的
如下图所示

原来如此,我都以为是这样的呢 微信截图_20221017113826.png

内装专业提照明图也会画一个控制逻辑线类似这样,我有时候懒,就直接用了
微信截图_20221017114228.png

     
发表于 2022-10-17 11:47:05 | 显示全部楼层
一个回路一个开关,至于这个开关是单联还是啥的,根据平面来定。三个回路,是接不进单联开关的
     
发表于 2022-10-17 12:15:59 | 显示全部楼层
一个回路一个开关
     
发表于 2022-10-17 13:11:31 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-10-17 11:44
原来如此,我都以为是这样的呢

内装专业提照明图也会画一个控制逻辑线类似这样,我有时候懒,就直接用 ...

这是啥?双控吧?
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 13:36:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-17 13:11
这是啥?双控吧?

三联双控开关啊
     
发表于 2022-10-17 14:30:30 | 显示全部楼层
首先不同的回路进一个接线盒不合理,容易引起相间短路。另外一个翘班控制一个回路也不太合理,最好用多联开关,分担点电流,或者直接断路器控制。
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 14:47:57 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-10-17 14:30
首先不同的回路进一个接线盒不合理,容易引起相间短路。另外一个翘班控制一个回路也不太合理,最好用多联开 ...

相间短路确实是的,有时候装饰上好多灯本身功率不大,主要是考虑不超25盏灯一个回路,实际电流大小并没有多大
发表于 2022-10-17 15:36:27 | 显示全部楼层
一回路一开关,一开关进一火线。三火线要选三个单开关。
     
发表于 2022-10-18 08:30:44 | 显示全部楼层
只要不是双控,就算三联也就4根线,也还好吧。
     
发表于 2022-10-18 12:04:51 | 显示全部楼层
你不同相进同一个开关,那是不是380V电压进了只有250V耐压的设备?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则