各位老师:规范要求防雷引下线要大于10根,否则要增加安全措施。专设引下线要位于建筑外周的位置上《雷规4.4.3》,那么利用柱内主筋作为引下线时,是否也要在建筑外周上取?如果外周的柱子不够10根,而建筑内部还有其他柱子,能否作为引下线呢?谢谢!
     
发表于 2022-10-16 15:27:42 | 显示全部楼层
可靠连接就行
     
发表于 2022-10-16 16:13:14 | 显示全部楼层
按规范,不到十根就要做防跨步电压措施。
     
 楼主| 发表于 2022-10-16 17:01:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-16 16:13
按规范,不到十根就要做防跨步电压措施。

现在的建筑是柱子够了10根,但是不是位于建筑的外周,这样的柱子能作为引下线吗?
     
发表于 2022-10-16 18:30:47 | 显示全部楼层
GB55024明确要求引下线沿建筑外轮廓设置!!!!
     
发表于 2022-10-17 08:36:48 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-10-16 18:30
GB55024明确要求引下线沿建筑外轮廓设置!!!!

那么这样的建筑,只能C点柱子作为引下线,A和 B不能做引下线,这不扯蛋吗
1665966829253.png
发表于 2022-10-17 08:36:55 | 显示全部楼层
所有垂直构造柱都可以利用引下线,但外围的泄流效果最好
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 08:37:42 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-10-16 18:30
GB55024明确要求引下线沿建筑外轮廓设置!!!!

谢谢,请问是哪一条?
     
发表于 2022-10-17 08:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2022-10-17 10:49 编辑
轻云舟 发表于 2022-10-17 08:37
谢谢,请问是哪一条?

那是专设引下线的要求,柱子可参考雷规4.5.6理解。
     
发表于 2022-10-17 09:48:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-17 08:36
所有垂直构造柱都可以利用引下线,但外围的泄流效果最好

我不认为雷击在A点,电流会愿意走外围的C点,按电的特性,他会选最短最快捷的路径
     
发表于 2022-10-17 09:53:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-17 08:37
谢谢,请问是哪一条?

GB55024-2022 7.1.8
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:25:59 | 显示全部楼层

感谢,不过这条是不是不符合实际啊,您看6#楼的情况
     
发表于 2022-10-17 10:36:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-17 10:25
感谢,不过这条是不是不符合实际啊,您看6#楼的情况

按你提的问题  就目前来说  就是外轮廓柱子  不足10处 考虑跨步电压 接触电压  GB50057-2010 4.5.6 图中注明就是了
     
发表于 2022-10-17 10:44:57 | 显示全部楼层
引下线根数与跨步电压的关系有两个点,一个是通过分流作用,降低每一入地点电压幅值来降低电位梯度;另一个是增加导体密度降低电位梯度。前一个与引下线布置在哪里关系很小,后一个则需要布置在外围。从实际情况看,后一个的作用不大,因为离开建筑外墙方向的跨步电压,与沿墙方向的导体密度基本无关。所以我认为只要有10根引下线就行。
     
发表于 2022-10-17 10:47:38 | 显示全部楼层
另外,引下线不可能只沿外墙,像水箱间上方冒顶的四角引下线,就是从中筒引下的,妥妥的建筑物中间。或者像6#那种情况也是。