账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8376|回复: 10

[求助] 水泵房内能不能穿过无关的电缆桥架,有明确的规范规定吗

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 09:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵房内能不能穿过无关的电缆桥架,有明确的规范规定吗
     
发表于 2022-10-11 10:00:45 | 显示全部楼层
大名鼎鼎的《建筑电气与智能化通用规范》2.0.3条
     
发表于 2022-10-11 11:38:28 | 显示全部楼层
以后让给排水专业在水泵房设预留个水泵控制室的位置吧
     
发表于 2022-10-11 11:51:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-10-11 11:59 编辑


避开控制箱  把控制箱单独做个房间。。
     
发表于 2022-10-11 15:06:32 | 显示全部楼层
2.0.3这条要抓好多人了。。
     
发表于 2022-10-12 09:17:39 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-10-11 10:00
大名鼎鼎的《建筑电气与智能化通用规范》2.0.3条

按我的理解这一条针对的是建筑电气和智能化的设备用房,不适用水专业的水泵房吧
     
发表于 2022-10-12 09:56:50 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-12 09:17
按我的理解这一条针对的是建筑电气和智能化的设备用房,不适用水专业的水泵房吧

条文说明好像提到了。
     
发表于 2022-10-12 11:03:03 | 显示全部楼层
这条不是针对电气用房的吗?电气用房不给别人穿。
     
发表于 2022-10-12 16:36:11 | 显示全部楼层
动力机房是给动力设备布置的房间,电气设备只是动力设备的附属设备,只要保证电气设备上空无水、暖通等管道通过即可。
     
发表于 2022-10-12 16:43:30 | 显示全部楼层
设备用房与电气设备房间的区别
     
发表于 2022-10-12 16:45:51 | 显示全部楼层
如果泵房有控制室,控制室是不能穿的,没有的话就很难说了,看个人理解了,个人感觉是可以的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则