账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12290|回复: 14

[规范条文] 建筑电气与智能化通用规范第4.1.4及4.1.5条的理解

[复制链接]
     
发表于 2022-10-9 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 msdaofeng 于 2022-10-12 17:36 编辑

建筑电气与智能化通用规范第4.1.4条,备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,应符合备用电源与应急电源应有各自的供电母线段及回路如何理解? 单台变压器加柴发的话,配电房设置3段母线吗,母一段供三级负荷,母二段和柴发经双切开关后工 备用,母三段+柴发经双切供应急吗?  感觉是否理解正确。感觉好复制啊
补充一条 4.1.5 条,柴发机组应具备储油量低位报警或显示的功能,这个怎么实现啊?搞个压力液位计,投到油箱里面。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-9 12:01:52 | 显示全部楼层
消防设备可以定为一、二级负荷,一、二级负荷不需要应急电源。
     
发表于 2022-10-9 12:14:37 | 显示全部楼层
是的,消防接入应急母线段
     
发表于 2022-10-9 13:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-10-9 13:45 编辑

有图示的  去找找图片
     
发表于 2022-10-9 17:57:23 | 显示全部楼层
见08D800-2  P29

08D800-2

08D800-2
     
发表于 2022-10-9 18:03:42 | 显示全部楼层

这两张图片不错,图7和我一开始想法差不多。图8好像需要消防时候人工去切断非消防的应急母线段,有点麻烦。
     
 楼主| 发表于 2022-10-10 09:35:37 | 显示全部楼层
图8简单一些,不知道图8这种方式图审的认不认啊
     
发表于 2022-10-10 10:42:14 | 显示全部楼层
按GB55024的要求,一级用电负荷应由主备两个双重电源供电;特级用电负荷应由主备两个双重电源+应急电源3个电源供电。备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关并分别设置备用电源和应急电源各自的供电母线段。若市电为双重电源且消防负荷为一级负荷的情况下,消防负荷仅由市电供电即可,若消防负荷定为特级负荷时,应另设应急电源。图中发电机作为应急电源未在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关并分别设置备用电源和应急电源各自的供电母线段,显然不满足4.1.4条的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-10 10:53:54 | 显示全部楼层
19D706-2:医疗建筑电气设计与安装    里面有比较比较多的柴发供电方案

评分

参与人数 2E币 +10 收起 理由
liuex + 3 赞一个!
yjgabc + 7 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-10 10:56:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen8436 于 2022-10-10 11:03 编辑

我认为 08D800-2  P29的供电方案不太正确
     
发表于 2022-10-11 09:33:53 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2022-10-10 10:56
我认为 08D800-2  P29的供电方案不太正确

每一次新标准的出台就是设计人员的一次摸石头过河。55024是22年的新标准,图集不是22年的图集肯定是不能完全覆盖新标准的所有的,再者就是图集也只是提供一种参考,最终还是要根据实际情况确定方案
     
发表于 2022-10-11 12:16:03 | 显示全部楼层
我觉得4.1.4条的本意就是为了确保消防用电的可靠性。结合4.1.5条,以后消防与非消防都要分开供电。
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 15:22:36 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-10-11 12:16
我觉得4.1.4条的本意就是为了确保消防用电的可靠性。结合4.1.5条,以后消防与非消防都要分开供电。

在电源处,配电房,不管是消防电还是非消防都是从一个电源出来的啊。
     
发表于 2022-10-13 11:24:13 | 显示全部楼层
可能特别值得关注的是油箱低油位报警如何操作的问题,是投入压力传感器传到值班室?有消控室可能需要传消控室。同水箱,消防水池一样
     
发表于 2023-12-8 11:43:44 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2022-10-10 10:53
19D706-2:医疗建筑电气设计与安装    里面有比较比较多的柴发供电方案

这个回复给你奖10分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则