账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9618|回复: 13

[求助] 变电所上方有水管井是否可以

[复制链接]
     
发表于 2022-10-9 08:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下大家,变电所在B1F,上方也就是1F有水管井,水专业做的降板,然后从降板区域从1层出的排水管到室外,这种情况属于变电所上方有水吗?净高满足的情况下可以在此区域设置变电所
     
发表于 2022-10-9 09:13:31 | 显示全部楼层
水管井,这明显属于有水了,还是做的降板,漏了都不容易被发现
     
发表于 2022-10-9 09:25:44 | 显示全部楼层
让水专业从2楼顶板绕一下吧
     
发表于 2022-10-9 09:56:09 | 显示全部楼层
不行,少打擦边球!!!电气硬气点、直接质疑给排水的做法!!!!
     
发表于 2022-10-9 10:01:51 | 显示全部楼层
在强条的边缘徘徊,请问,设计费有多少钱呢?
发表于 2022-10-9 11:06:23 | 显示全部楼层
水管井应该不属于潮湿或积水场所
     
发表于 2022-10-9 12:22:51 | 显示全部楼层
水管井发生漏水的概率很高。曾经碰到的工程事故,水管井内管道漏水,不单顺管井下流,还溢出管井,流到电梯井道,致使电梯轿厢被水浇,造成电气故障。
     
发表于 2022-10-9 12:56:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 11:06
水管井应该不属于潮湿或积水场所

可以问问水专业的设计人员,他们管井设不设地漏
     
 楼主| 发表于 2022-10-10 10:53:46 | 显示全部楼层

麻烦再请教下,如果上方仅仅是诊室,诊室有台盆,台盆的排水管从这块降班区域走,那能否视此处降班区域不为有水空间
     
发表于 2022-10-11 08:07:10 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-10-10 10:53
麻烦再请教下,如果上方仅仅是诊室,诊室有台盆,台盆的排水管从这块降班区域走,那能否视此处降班区域不 ...

这个也是不行的
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:14:48 | 显示全部楼层

实在不好意思,最后再请教下,那如果做到医院项目,通常变电所再B1,1F基本都有诊室,那变电所岂不是难以找到合适位置设置,这有什么办法吗
     
发表于 2022-10-11 15:12:16 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-10-11 11:14
实在不好意思,最后再请教下,那如果做到医院项目,通常变电所再B1,1F基本都有诊室,那变电所岂不是难以 ...

考虑一下大厅的下面?我之前看过几个医院,有这么做的
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 14:12:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-11 15:12
考虑一下大厅的下面?我之前看过几个医院,有这么做的

万分感谢,我参考一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则