账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11895|回复: 19

[求助] 《雷规》为何这样要求在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等....

[复制链接]
     
发表于 2022-10-9 08:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
    1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
        1)建筑物金属体。
        2)金属装置。
        3)建筑物内系统。
        4)进出建筑物的金属管线。
为什么“在建筑物的地下室或地面层处”采取这样的措施?
     
发表于 2022-10-9 08:43:32 | 显示全部楼层
是不是在这一层最方便呢,管道进出建筑物正常情况在这一层,如果接地电阻达不到设计要求,需要增加人工接地极的时候,最终的接驳部位也是在这一层。
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 09:24:16 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-9 08:43
是不是在这一层最方便呢,管道进出建筑物正常情况在这一层,如果接地电阻达不到设计要求,需要增加人工接地 ...

我的意思是,为啥二层的就不需要与防雷等电位
     
发表于 2022-10-9 10:01:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-9 09:24
我的意思是,为啥二层的就不需要与防雷等电位

雷电流流经外部防雷装置...而在需要保护的建筑物内发生危险的火花放电。。。

见P114条文说明
     
发表于 2022-10-9 10:02:12 | 显示全部楼层
室内出室外、室外进室内。室内二楼进出一楼或三楼都是在室内---法拉利笼子里吧
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 10:14:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-9 10:01
雷电流流经外部防雷装置...而在需要保护的建筑物内发生危险的火花放电。。。

见P114条文说明

x老师,是不是怕通过雷电流时与靠近的金属发生火花放电?那为啥二层就不需要做呢?
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 10:15:09 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-10-9 10:02
室内出室外、室外进室内。室内二楼进出一楼或三楼都是在室内---法拉利笼子里吧

还是不大明白
     
发表于 2022-10-9 10:23:29 | 显示全部楼层
是防止外部雷电通过金属装置对内部的系统和设备产生电涌 和电磁感应,防止外电涌通过金属管道进入。
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:03:08 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-9 10:23
是防止外部雷电通过金属装置对内部的系统和设备产生电涌 和电磁感应,防止外电涌通过金属管道进入。

那有必要所有的金属设施都得做等电位吧,二层的为啥就不做呢
     
发表于 2022-10-9 11:48:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-9 11:03
那有必要所有的金属设施都得做等电位吧,二层的为啥就不做呢

内部防雷,主要是防外部电涌进入,和雷电感应造成内部系统设备破坏。这两种的造成的途径方式是,通过建筑物的外部金属,和进出建筑的金属管线。
我理解是室外和首层,属于LPZ0B和LPZ1区。二层 三层以上就属于LPZ2等,这里要求首层。
如果建筑较高,滚球半径之外的,需要做防雷等电位联结和防雷侧击。
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:58:22 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-9 11:48
内部防雷,主要是防外部电涌进入,和雷电感应造成内部系统设备破坏。这两种的造成的途径方式是,通过建筑 ...

好的谢谢,我再理解一下!
     
发表于 2022-10-9 16:49:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-9 11:03
那有必要所有的金属设施都得做等电位吧,二层的为啥就不做呢

猜测是因为二层直接进不来,进入也是通过地下室进来的
     
 楼主| 发表于 2022-10-10 08:13:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-9 16:49
猜测是因为二层直接进不来,进入也是通过地下室进来的

好的,非常感谢!
     
发表于 2022-10-10 08:54:35 | 显示全部楼层
假如一个管道从室外直接进入二层,那么我想二层也应该做防雷等电位。
这种情况工业建筑可能会遇到。
看条文解释,IEC并未限制只是在地下一层和一层。应该是所有的外来线路。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-11 08:10:19 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-10-10 08:54
假如一个管道从室外直接进入二层,那么我想二层也应该做防雷等电位。
这种情况工业建筑可能会遇到。
看条 ...

这个靠谱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则