账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5011|回复: 9

[规范条文] 又要探讨通用规范的执行情况了

[复制链接]
     
发表于 2022-9-29 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通用规范的4.5.4条要求2.5米以下应急照明要采用安全电压,那么问题来了,应急照明规范的3.2.1.4.3未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。意思是,这条也废了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-9-29 10:21:32 | 显示全部楼层
把住宅给忘了
发表于 2022-9-29 10:46:04 | 显示全部楼层
装2.6米,不过没有消防控制室,一般是多层,也不怎么装疏散照明
     
发表于 2022-9-29 10:55:46 | 显示全部楼层
装2.51米 完全不违反规范
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-29 11:12:33 | 显示全部楼层
桥架标高2.4米高的地下室走廊,怎么装2.51米?

通用规范的问题,是在应急规范的8米之外,又自创了一个2.5米。。要么生硬的去执行通用规范,要么去面对它的合理性问题。
     
 楼主| 发表于 2022-9-29 11:17:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 10:46
装2.6米,不过没有消防控制室,一般是多层,也不怎么装疏散照明

大于2.5米,真机智~
     
发表于 2022-9-29 14:07:31 | 显示全部楼层
看个人设计方法 除8米以上空间  其他全是A型
     
发表于 2022-9-29 16:51:43 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-9-29 11:17
大于2.5米,真机智~

不给建筑专业面子啊,建筑专业的楼梯要是没有2.5m高呢?
发表于 2022-9-29 17:11:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-29 16:51
不给建筑专业面子啊,建筑专业的楼梯要是没有2.5m高呢?

建筑只给2.49  哈哈
     
发表于 2022-9-29 19:19:37 | 显示全部楼层
没人想到靠墙的疏散指示灯咋办?之前是安装1米墙面柱面以下。。
不过GB51309上面只是  可,并不是应,问题不大。不这样做就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则