dqaq 发表于 2022-9-26 12:27 如果你能保证低压侧所有设备都处于等电位联结环境,且接地电阻值满足绝缘配合要求,共同接地也行。
dqaq 发表于 2022-9-26 12:26 10kV小电阻接地系统,按城市配电网设计规范,接地故障电流范围为200~1000A。箱变内发生高压接地故障时,保 ...
quanquancircles 发表于 2022-9-26 13:01 谢谢解答。也就是说规范没有明确要求,但是分别独立接地更好些。还有进一步的问题就是,如果是箱变内是双 ...
quanquancircles 发表于 2022-10-24 09:51 求问,如果箱变内是两台变压器。采用这种中性点接地和保护接地分开设置的方式时,每台变压器的中性点都要 ...
dqaq 发表于 2022-10-24 10:04 3P或4P这个问题,比较混乱,我说了不算,最好征求一下当地供电部门意见。新民标里好像也有对必须使用4P的 ...
quanquancircles 发表于 2022-10-24 10:12 新民标里面两台中性点分别接地用4P,但是像这种中性点和保护接地分开的也要4P么? 箱变是园区内的,供电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-10-24 10:22 我觉得不必须,但可以用,还得与其他链接形式配合。给两张图参考,这本身不是只有一个唯一答案的问题,也 ...
quanquancircles 发表于 2022-10-24 14:49 还有一个问题请教:对于10kV小电阻接地系统,如果箱变内发生高压接地故障,上级站(电缆出线)或本站的10 ...
dqaq 发表于 2022-10-24 16:15 会动作。按规范要求是瞬动,全分断时间也就0.1~0.15s左右。但动作之前,因接地转移故障电压高达千伏以上 ...