厂房,消防三级负荷,消控室单电源供电,如果民用建筑一般是加蓄电池满足180分钟要求(依据民标13.6.6),工业建筑依据哪本规范呢
     
发表于 2022-9-23 19:22:35 | 显示全部楼层
建规10.1.6规定:备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。火灾延续时间,由《水消规》3.4节和表3.6.2规定,也可直接问下水专业。
     
发表于 2022-10-1 10:02:29 | 显示全部楼层
三级负荷,为什么要备用电源????
     
发表于 2022-10-2 10:07:17 | 显示全部楼层
新民标一样有备用电源的时间要求