账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5303|回复: 4

[求助] 室外电缆敷设相关

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 15:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
       各位老师,请教下大家,之前做室外,强电一般用ICC碳素波纹管或者UPVC双壁波纹管,在车道下方、与水暖相交处,采用混凝土包封或者更换成SC镀锌钢管。弱电一直用的UPVC。这个管材选择有无问题?
       再者,现在做一个小区,拆迁安置的多层住宅。比较紧凑,没有绿地之类的,单体旁边就是路,还用的室外箱变,室外线路基本全部在行车道下面。这样的话,是不是整体全部得用SC镀锌钢管?但是这样,是不是防腐蚀方面... ...不是太好?还是继续用ICC或者UPVC,然后全部拿混凝土包封?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-9-23 16:37:29 | 显示全部楼层
按照我们这里的做法。变压器(配电房、箱变)出线至电表的电总平是供电局委托电力设计院深化的。
电力井排管UPVC,从开闭所至配电房阻燃穿铠装电缆,配电房至表箱穿阻燃普通电缆。
弱电也是如此。
暂时没有见过小区做方包加固。
发表于 2022-9-23 16:51:28 | 显示全部楼层
车行道SC镀锌钢管可以,镀锌了不考虑防腐,
     
发表于 2022-9-23 22:43:26 | 显示全部楼层
可参见《12D101-5 110KV及以下电缆敷设》图集或《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》或《南方电网配网工程标准设计》
     
发表于 2022-10-11 11:10:35 | 显示全部楼层
如果地下不是强腐蚀的话,用铠装电缆+镀锌钢管就行,镀锌的作用就是为了防腐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则