账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5515|回复: 8

[求助] 消防广播线路敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 15:20:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防广播线是否应该独立线槽敷设?或者是可以与其他火灾自动报警线路同线槽加金属分隔?
发表于 2022-9-23 15:29:27 | 显示全部楼层
14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示
72页
     
发表于 2022-9-23 15:46:33 | 显示全部楼层
和消防报警不同电压等级的话要分开隔板不行
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 15:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-9-23 15:29
14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示
72页

上面说的是应单独套管敷设,没说应该单独线槽吧
发表于 2022-9-23 15:54:47 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-9-23 15:47
上面说的是应单独套管敷设,没说应该单独线槽吧

11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
发表于 2022-9-23 16:52:55 | 显示全部楼层
主要是考虑有些广播还是110或70V的,如果今后用24V,应该可以共槽
     
发表于 2022-9-23 16:55:22 | 显示全部楼层
民标 表26.1.7  消防应急广播  独立穿导管或独立槽盒
     
发表于 2022-9-23 16:57:06 | 显示全部楼层
要独立穿管和独立槽盒,民标 26.1.7
     
发表于 2022-9-23 16:58:06 | 显示全部楼层
有时别人提了意见找不到规范出处的,民标总能给你惊喜!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则