账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7385|回复: 11

[求助] 请问各位老师,哪本规范要求消防控制室的抗震设防等级需要提高一度?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 16:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师,哪本规范要求消防控制室的抗震设防等级需要提高一度?
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 16:45:38 | 显示全部楼层
或者说有没有这样的要求?
发表于 2022-9-22 17:02:24 | 显示全部楼层
好像只有要求消防控制室布置在地震力小的位置
     
发表于 2022-9-22 17:08:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2022-9-22 17:11 编辑

GB50453-2008石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准

3.0.3 石油化工各类建(构)筑物的抗震设防标准,应符合下列要求:
2乙类建(构)筑物:地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施应符合有关规定;

7.0.2 全厂性辅助生产及公用工程设施、仓储及运输设施、生产管理及服务等设施建(构)筑物的抗震设防分类应符合表7.0.2的规定。
     
发表于 2022-9-22 17:13:23 | 显示全部楼层
GB50981-2014 7.1.1条 重要电力设施可按设防烈度底稿1度进行抗震设计,但当设防烈度为8度及以上时可不再提高。

条文说明:重要的电力设施是指地震时或地震后需要迅速运行的电力保障系统、消防系统和应急通信系统。

大概是这条??
发表于 2022-9-22 17:20:36 | 显示全部楼层
建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021   2.3抗震设防分类和设防标准  没见到单独提出消控室的内容
     
发表于 2022-9-22 17:43:38 | 显示全部楼层
只有这个沾边,也没说要提高一度,提高一度的说法应该是结构设计上的说法吧
UCL2(PP4W`V0L{L9KSGG%YS.png
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 18:04:33 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位老师的回复!
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 18:07:43 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-9-22 17:08
GB50453-2008石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准

3.0.3 石油化工各类建(构)筑物的抗震设防标准, ...

感谢感谢!
     
发表于 2022-9-22 18:18:49 | 显示全部楼层

然后呢。最终应该怎么做
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2022-9-22 21:18 编辑
gxjy55 发表于 2022-9-22 18:18
然后呢。最终应该怎么做

就是抗震等级提高一度了,剩下的让建筑结构来实现!这个问题其实跟电气关系不大,而且这是化工企业的要求,民建没提,电气人员知道这个事就行了
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:19:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-22 17:13
GB50981-2014 7.1.1条 重要电力设施可按设防烈度底稿1度进行抗震设计,但当设防烈度为8度及以上时可不再提 ...

谢谢X老师,这一条也比较符合
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则