账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4095|回复: 3

[求助] 火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 14:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:火灾自动报警中一个消防控制室有没有最大传输距离要求?或者是总线的传输距离最远多远呢?从规范哪里可以找到相关要求?
     
发表于 2022-9-22 14:44:25 | 显示全部楼层
除了硬拉线能按电容和压降计算缆线允许长度以外,fas系统里面其他信号线、电源线等有很多方式能扩展距离
发表于 2022-9-22 15:21:54 | 显示全部楼层
规范一般不会给,有的厂家会给个数据,如北京的某厂是1500米以内
发表于 2022-9-22 15:28:53 | 显示全部楼层
相对于总线来说,更严格关注电源线路,网上原来有过计算,一栋一类高层住宅,4平方的电源线路只能到112米,6平方的到177米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则