账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10635|回复: 12

[规范条文] GB55024实施后消防风机还要不要做消防控制室手动控制线?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 10:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
5.3.1 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。

这个条文实施后,按道理防烟和排烟风机可以不设消防控制室手动控制线。
但是,GB55024的发布文件并未废止《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的强条,
GB50116强条的废止2023年3月1日起实施的《消防设施通用规范》发布公告废止的,
那就意味着2023年3月1日前《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的强条仍有效,
那么在此日期前GB 50116-4.1.1“ 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”仍有效,
是不是这样?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-9-22 11:14:58 | 显示全部楼层
防烟和排烟风机的手动控制线在《消防设施通用规范》依然要求有
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:21:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-22 11:14
防烟和排烟风机的手动控制线在《消防设施通用规范》依然要求有

消防设施通用规范 GB55036-2022
11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。
再看看GB55024-5.3.1条文说明
3)发生火灾时,为有效确保消防水泵应急启动,在消防控制室还需要设置手动控制消防水泵启动的装置。
4)《消防联动控制系统》GB16806-2006要求消防水泵控制装置、防烟和排烟风机控制装置均具备手动控制。
11.1.5的手动启动我理解为是消防联动控制器上的手动启动,并非硬线控制。
     
发表于 2022-9-22 11:25:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-22 11:21
消防设施通用规范 GB55036-2022
11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动 ...

GB55024-2022是否也可以理解为消防联动控制器上的手动启动呢?
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:30:24 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2022-9-22 11:25
GB55024-2022是否也可以理解为消防联动控制器上的手动启动呢?

按照条文说明的写法,还是硬线控制。
     
发表于 2022-9-22 11:31:08 | 显示全部楼层
加上“直接”俩字就不会引起歧义了,GB55036-2022第11.1.5条显然是从烟规引用过来的,因未见到GB55036-2022条文解释,如果从烟规的条文解释来看,显然这个手动启动应为硬线启动。
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:35:53 | 显示全部楼层
从GB55024规范的表述来说,我感觉编者还是刻意要把消防泵和消防风机分开,
前半句的表述是消防泵和消防风机并列的,后半句只针对消防泵。
     
发表于 2022-9-22 16:18:57 | 显示全部楼层
我觉得没有什么问题,55036废止了50116的4.1.4,自己本身没有提到这个,然后55024上单独列了这条要求出来,取消了消防风机的手动控制要求。我的理解就是以后只有消防水泵要设多线到消控室多线联动控制盘了。
     
发表于 2022-9-22 16:38:21 | 显示全部楼层
警规强标还是有要求的
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:06:19 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2022-9-22 16:38
警规强标还是有要求的

所以说在2023年3月1日火警规范强条废止实施前,消防风机还是要做硬线控制,
2023年3月1日以后GB55036实施了,火警规范强条废止了,就可以不用做。
     
发表于 2022-9-22 17:33:29 | 显示全部楼层
50116 4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动拉制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
强条取消之后,应字条文是不是还需要遵守?感觉不做也会被审图大大提。
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 08:42:17 | 显示全部楼层
leisure晨 发表于 2022-9-22 17:33
50116 4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动拉制器上手动控制送风口、电 ...

这的确是个问题。
不过在规范明确了防排烟风机可以不做硬线后,还有审查师拿着个条文提意见,那只能说是审查师本身有问题。
规范之间不协调不一致的问题很多,碰到这种审查师只能怪自己运气不好。
当然更期望主管部门对这种审查师能加以约束。
发表于 2024-10-22 15:52:07 | 显示全部楼层
可以看看这篇文章
7034dde2-ff28-46b0-847b-f498c251866b.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则