请教一下大家,全压启动的条件大家是如何判定的。
我个人观点是,按《配电手册》的估算式根据变压器的容量选择,频繁启动电动机大于变压器容量0.2才选择降压启动,否则应该选择全压启动。而GB50055要求也是只要母线电压不低于85%就“应”全压启动。
但是院里的老总还是比较坚持以前的观点。即只要单台电动机容量大于某某容量(比如40kW)就要采用降压启动。
理由是同一个防火分区内的风机水泵可能会同时启动。
但我觉得这是笔糊涂账,GB50116虽然规定了大容量的电动机负载可以按顺序启动。但是却没有明确规定多少容量以上按顺序启动。而我们在土建设计中一般也不包含消防联动系统的软件设计。最多是在设计说明中简单规定一下。
请教一下各位平时是如何做的,这块应该如何考虑最合理风险最小。
|