账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5646|回复: 8

[求助] 同样条件下,电线和电缆载流量是否一样

[复制链接]
     
发表于 2022-9-15 22:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同样环境温度,穿管明敷设,同样的绝缘材料,同截面积的导体,三相平衡负载,电线和电缆载流量是否一直还是有啥区别?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-15 22:32:02 | 显示全部楼层
道理上应该不一样。电缆的填充物、护套等结构导致散热条件变差,载流量应该比电线低一些。查一下载流量表数据,证实一下。另外,就低压线缆来说,电线的额定电压都比电缆低,电缆总是1000V,所以绝缘厚度也不同。
     
发表于 2022-9-15 22:33:50 | 显示全部楼层
不知楼主这个问题有什么实际意义。
发表于 2022-9-16 08:48:06 | 显示全部楼层
我咋一直认为同截面电缆的载流量大于电线
     
发表于 2022-9-16 09:19:36 | 显示全部楼层
看种类呗    像BYJ跟YJY就差不多一样的。  BV明显就比YJV低一档
     
发表于 2022-9-16 09:37:48 | 显示全部楼层
线缆的载流量与绝缘材料、散热条件有关,按道理同截面电缆的载流量小于电线的载流量。常用数据也是如此。之所以不少人认为同截面电缆的载流量大于电线的载流量,很可能是未区分绝缘材料的耐温性能。BV导线只能与VV电缆比。
     
发表于 2022-9-16 14:10:54 | 显示全部楼层
不一样,比如7kw的充电桩,查常用数据手册算出来可以用3*6的电缆也可以用3*10的电线,然后甲方让我们用电缆因为要便宜一些
     
发表于 2022-9-16 14:33:11 | 显示全部楼层
建议先研究清楚“载流量”这个是如何定义的,所涉及到的各因素及条件是啥。
就本问题,一般来说“安全载流量”是电缆>电线
     
发表于 2022-9-16 15:35:03 | 显示全部楼层
相同条件下,电线电缆最高工作温度,如BV和VV最高工作温度70度,BYJ和YJV工作温度是90度,图集对比着看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则