账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7421|回复: 8

[施工探讨] 配电小间的尺寸有规范吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-14 16:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般做多大?
发表于 2022-9-14 17:27:21 | 显示全部楼层
看箱体多少台,箱体前,必须保证800的操作距离,如果是配电柜,固定柜前保证1500距离
     
发表于 2022-9-15 08:54:27 | 显示全部楼层
这个要根据需要排一下,一般我们都是按不小于5平方要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-15 11:41:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 17:27
看箱体多少台,箱体前,必须保证800的操作距离,如果是配电柜,固定柜前保证1500距离

规划阶段的,确定不了多少台配电箱。为了每个防火分区都设置一个配电小间,建筑跑来问面积要多大。头疼啊
     
发表于 2022-9-16 14:42:22 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-9-15 11:41
规划阶段的,确定不了多少台配电箱。为了每个防火分区都设置一个配电小间,建筑跑来问面积要多大。头疼啊

这种问多大面积的最坑人。

比如你说要了10平米,然后给你一个带斜角的或者带构造柱的的地方。面积是够大,但可用很小。
所以我一般都先估计一下配电箱的数量。比如大约10个600宽的小箱,就按一个1米算,我就说要2米x5米,然后让建筑自己找地方。
或者干脆说我要10米平整墙面,净空不少于1.5m。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-17 12:14:17 | 显示全部楼层
配电间的设计需注意配电箱柜布置好后的操作距离,单排独立柜考虑柜前、柜后,多排独立柜需考虑柜前面向操作的距离和柜后操作距离以及人员通道、柜体超过一定长度应设人行通行宽度。
图集和规范都有要求。
     
发表于 2022-9-18 10:52:56 | 显示全部楼层
一般考虑操作空间,然后尽量有多的墙体可以挂箱。
     
发表于 2022-9-18 11:56:48 | 显示全部楼层
一般设置4-5平方
     
 楼主| 发表于 2022-9-19 09:13:13 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2022-9-16 14:42
这种问多大面积的最坑人。

比如你说要了10平米,然后给你一个带斜角的或者带构造柱的的地方。面积是够 ...

这个防法好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则