账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5051|回复: 7

[求助] 火灾自动报警的系统的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-9-13 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      我们单位之前的图,一个两栋楼的... ...小区?一个是6层的多层;一个是9层,31.7m的二类高层。多层无火灾自动报警系统,二类高层公共区域设置了。
      现在让我补总图,她单体设计的所有线全写的引自消控室,我看图才发现建筑并未设置消控室,连个门房都没有。而且我觉得又无需联动的设备,仅只有探测器、广播、声光报警这些。
      是不是可以做一个区域火灾报警系统,在这栋二类高层的一层公共区域设置主机?点位并不多,设置成壁装的主机这种?线缆就不用往外面引,这样可以吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-9-13 10:13:12 | 显示全部楼层
没有联动设备用区域型报警主机可以
发表于 2022-9-13 10:42:18 | 显示全部楼层
区域型报警主机要设置在有人值班的场所,你这个可以考虑设置在物业
     
发表于 2022-9-13 15:14:28 | 显示全部楼层
无联动设备的话就可以不设置消防控制室,当然也就可以用区域报警系统了,要设置在有人值班场所
     
发表于 2022-9-13 16:06:02 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-9-13 15:14
无联动设备的话就可以不设置消防控制室,当然也就可以用区域报警系统了,要设置在有人值班场所

区域型报警控制器不一定要设置在有人值班的场所吧
     
发表于 2022-9-13 20:15:29 | 显示全部楼层
整个壁挂机放物业或者门卫就行了
     
发表于 2022-9-14 11:28:04 | 显示全部楼层
区域报警系统无应急广播。
发表于 2022-9-14 11:42:49 | 显示全部楼层
zulakill 发表于 2022-9-13 16:06
区域型报警控制器不一定要设置在有人值班的场所吧

看看火规的区域报警系统的条文解释
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则