账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12292|回复: 24

[求助] 办公楼单位面积指标的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-7 11:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大神,办公楼单位面积指标按多少取的啊,光是空调负荷,我按之前做的一个项目暖通提的条件算了一下,空调负荷都85W/㎡,总的按140W/㎡是否合理啊
     
发表于 2022-9-7 11:41:09 | 显示全部楼层
常规来说100W/㎡够了,具体根据使用功能上下浮动一点,而且看你是在什么阶段的估算。
     
 楼主| 发表于 2022-9-7 11:50:05 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-9-7 11:41
常规来说100W/㎡够了,具体根据使用功能上下浮动一点,而且看你是在什么阶段的估算。

100w估计不够,空调的基本上80W跑不掉了,剩下的业主装修,搞得比较高档,20W估计顶不住。施工图阶段,这次是毛坯出图,就干到层箱。
发表于 2022-9-7 11:54:15 | 显示全部楼层
空调的基本上80W跑不掉了
空调的高了
     
 楼主| 发表于 2022-9-7 11:56:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-7 11:54
空调的基本上80W跑不掉了
空调的高了

树总,请问多少比较合适呢
     
 楼主| 发表于 2022-9-7 11:59:56 | 显示全部楼层

是的,我也感觉高了,但是我也拿不准取多少合适
     
发表于 2022-9-7 12:13:36 | 显示全部楼层
空调得看具体模式吧
发表于 2022-9-7 14:32:39 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2022-9-7 11:56
树总,请问多少比较合适呢

整体按100就足够了
     
发表于 2022-9-7 14:57:47 | 显示全部楼层
按照技术手册的30-70W/M2上限足够了。
其实网上有类似的统计分析资料,可以搜索一下,结合本地和本项目实际需求确定。
像网上有深圳的一份资料,办公楼基本上55w就够了。
     
发表于 2022-9-7 15:01:17 | 显示全部楼层
目前来说建筑电气的负荷计算容量以及变压器容量绝大多数偏大,
而且看网上资料,有的偏大的程度相当夸张。
     
发表于 2022-9-7 15:05:17 | 显示全部楼层
总体加空调80还差不多
     
发表于 2022-9-7 15:14:16 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2022-9-7 11:50
100w估计不够,空调的基本上80W跑不掉了,剩下的业主装修,搞得比较高档,20W估计顶不住。施工图阶段,这 ...

啥系统?VRV么?VRV有可能,但实际用不到这么大,一般空调40~60W比较多。

办公我最近遇到的业主要求留70W,所以我层箱额定功率按这个留,但是kx还是要的;如果业主没有要求,我一般按50W来留
     
发表于 2022-9-7 15:15:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-7 15:01
目前来说建筑电气的负荷计算容量以及变压器容量绝大多数偏大,
而且看网上资料,有的偏大的程度相当夸张。

当然了,偏大很多很多,我单位自己的办公楼,夏季负荷率也就30%,还是自己设计院设计的
     
发表于 2022-9-7 15:17:10 | 显示全部楼层
我们暖通提给我们的一般也是80,然后我们一共按120来算,但是我们也觉得变压器最后算出来比较大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则