[问题探讨] 车库的楼梯间照明

[复制链接]
发表于 2022-9-6 08:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下两层大型车库,车库上方为一类高层办公楼。
两层车库之间的通行楼梯间,其照明负荷等级应该怎么确定?
 楼主| 发表于 2022-9-6 08:49:17 | 显示全部楼层
车库建筑规范和新民规均未涉及
 楼主| 发表于 2022-9-6 08:50:09 | 显示全部楼层
我倾向按一类高层的公共通道照明,定义为二级负荷
     
发表于 2022-9-6 09:45:45 | 显示全部楼层
可以按车库类型来定义么,从就近灯具接?本身这个楼梯间照明也只是服务车库。
     
发表于 2022-9-6 11:20:45 | 显示全部楼层
按大型车库负荷等级:一级
     
发表于 2022-9-6 11:35:14 | 显示全部楼层
这个估计是大型车库了,按车库设计规范,应按一级负荷供电,虽然规范说明中有按设备供电可靠性来再定负荷等级,但走道、楼梯间等照明配电,应是一级负荷了。
     
发表于 2022-9-6 14:20:18 | 显示全部楼层
普通照明,我见过各种做法,如果直通室外,我就是按照地下车库普通三级负荷做,如果跟地上建筑想通,我按地上建筑的负荷等级做。