首先我也是小学徒,一起讨论下。
一(集中电源供电问题个人观点):.集中电源的供电,可以关注GB51309-2018的3.3.8.3条,①集中设置集中电源的话,需要消防电源的专用应急回路供电,那对你这个做法来说,这个动力总箱就是你的消防电源,只要保证集中电源是单独回路就可以了。②分散设置集中电源的话从所在防火分区的”消防电源“配电箱供电。对“消防电源“的理解同集中设置集中电源的情况。③所以,综上所述,从动力箱给集中电源供电本身是不违反规范的,④但是这个做法涉及到成本问题,如果将动力总箱作为消防电源的话耐火线缆会比照明箱要粗好多的吧。如果只是因为切非问题,我这里有一个参考做法,普通照明单独加一个总开关,见下图一。 二(项目成本方面个人观点):这个项目消防只有应急照明的话应该是可以不要消控室的,这样的话做区域报警系统,有个值班室就好;然后这样不做消控室的话就可以做自带电源非集中控制系统的疏散照明,其中疏散照明配电箱(自带电源形式的疏散照明及指示的配电箱,对应集中电源形式的集中电源来理解)的火灾和非火灾情况下的联动我找厂家要了个参考图,见图二。这样,成本又可以减少一部分。 |
|