[问题探讨] 配电箱内部接线左右两边这样都可以么,右边这种会不会隐患

[复制链接]
     
发表于 2022-9-2 10:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,我们一般见到配电箱内部好像用左边这种接法的多一点,昨天看到一个配电箱如右图这样做,铜排都是裸着的,上面这样都带着电,会不会隐患啊
微信截图_20220902095813.png


用的这种铜排的

                               
登录/注册后可看大图

     
发表于 2022-9-2 10:46:20 | 显示全部楼层
手拉手不行吗
     
发表于 2022-9-2 11:07:26 | 显示全部楼层
之前一个项目总箱就是铜排,然后进了老鼠,停电影响一大片。出线开关少的时候,图一结合2楼做法更合适。
     
 楼主| 发表于 2022-9-2 11:12:44 | 显示全部楼层
拾贰 发表于 2022-9-2 11:07
之前一个项目总箱就是铜排,然后进了老鼠,停电影响一大片。出线开关少的时候,图一结合2楼做法更合适。

手拉手的话,微端上端的线是不是要复核一下
     
发表于 2022-9-2 11:14:41 | 显示全部楼层
总电流很大时用右图,裸露铜排操作侧安装绝缘隔板,防止操作触电。
     
发表于 2022-9-2 12:02:03 | 显示全部楼层
左边这个绝对不行,说严重点是乱整。低断接线端子夹持力是有要求的,形式试验最多接两块铜片,一般按单块铜片通过试验。多个接头不能保证接触良好。用梳状排接是最好的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-2 12:28:09 | 显示全部楼层
看下规范做法。低断出线如果要接两根线,应该用专门的一转二绝缘接头。是该彻底告别山寨的时候了。
梳状排.png
一转二附件.png
     
发表于 2022-9-2 14:06:23 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-9-2 11:12
手拉手的话,微端上端的线是不是要复核一下

是的。就像你用铜排,一样要核载流量。
     
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:42:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-2 12:28
看下规范做法。低断出线如果要接两根线,应该用专门的一转二绝缘接头。是该彻底告别山寨的时候了。

这个有点高端啊
     
发表于 2022-9-2 18:09:30 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-9-2 17:42
这个有点高端啊

这个叫规范,不是高端。几十年前工业安装就是这样做,只是没有成品附件,都是现场加工。上世纪90年代后,建筑安装越来越不守这些规矩了。
     
发表于 2022-9-2 19:16:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-2 12:02
左边这个绝对不行,说严重点是乱整。低断接线端子夹持力是有要求的,形式试验最多接两块铜片,一般按单块铜 ...

我同意这个看法。
     
 楼主| 发表于 2022-9-3 14:08:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-2 18:09
这个叫规范,不是高端。几十年前工业安装就是这样做,只是没有成品附件,都是现场加工。上世纪90年代后, ...

这是之前一个检查的项目现场做的,他就是把所有线在前端搞一个接线鼻子,那他这个做法,是否是符合要求的呢,是不是需要要求施工单位的复核一下接线鼻子的载流量就好了

微信图片_20220903140747.jpg

点评

不只是载流量的问题,还包括夹持力、接触面积与温升、是否对所接导体产生机械破坏等问题。  发表于 2022-9-3 14:51
     
发表于 2022-9-3 14:19:20 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-9-3 14:08
这是之前一个检查的项目现场做的,他就是把所有线在前端搞一个接线鼻子,那他这个做法,是否是符合要求的 ...

照片不能完全看清楚。如果是先将多根导线连接一个铜鼻子,然后铜鼻子连接低断出线端子,勉强还算是可以的。如果是多根导线线芯缠一起直接接进端子,不行。
     
发表于 2022-9-3 14:41:11 | 显示全部楼层
规范部分相关要求
低压开关接线端子要求GB14048.1.png
低压开关接线端子连接片要求GB14048.1.png
     
 楼主| 发表于 2022-9-3 14:51:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-9-3 14:41
规范部分相关要求

哦哦哦,学习了