拾贰 发表于 2022-9-2 11:07 之前一个项目总箱就是铜排,然后进了老鼠,停电影响一大片。出线开关少的时候,图一结合2楼做法更合适。
消防应急照明专题帖子汇总
雷风zy 发表于 2022-9-2 11:12 手拉手的话,微端上端的线是不是要复核一下
dqaq 发表于 2022-9-2 12:28 看下规范做法。低断出线如果要接两根线,应该用专门的一转二绝缘接头。是该彻底告别山寨的时候了。
雷风zy 发表于 2022-9-2 17:42 这个有点高端啊
dqaq 发表于 2022-9-2 12:02 左边这个绝对不行,说严重点是乱整。低断接线端子夹持力是有要求的,形式试验最多接两块铜片,一般按单块铜 ...
dqaq 发表于 2022-9-2 18:09 这个叫规范,不是高端。几十年前工业安装就是这样做,只是没有成品附件,都是现场加工。上世纪90年代后, ...
雷风zy 发表于 2022-9-3 14:08 这是之前一个检查的项目现场做的,他就是把所有线在前端搞一个接线鼻子,那他这个做法,是否是符合要求的 ...
dqaq 发表于 2022-9-3 14:41 规范部分相关要求