账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11931|回复: 21

[求助] 厨房防爆风机的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-31 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,厨房防爆风机的作用是啥,电源能直接从厨房配电箱引吗
发表于 2022-8-31 16:36:24 | 显示全部楼层
防爆风机属于事故风机,不属于消防风机。可以从厨房配电箱接。
发表于 2022-8-31 16:43:12 | 显示全部楼层
厨房为啥用防爆风机
发表于 2022-8-31 16:50:19 | 显示全部楼层

因为要”爆炒“牛肉吧哈哈哈哈哈哈
     
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:01:00 | 显示全部楼层

我也不懂,暖通提的
     
发表于 2022-8-31 17:34:17 | 显示全部楼层
暖通觉得会爆炸的地方就用防爆风机,很搞笑,所有东西,就风机防爆,意义在哪?
     
发表于 2022-8-31 17:57:53 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-8-31 16:50
因为要”爆炒“牛肉吧哈哈哈哈哈哈

还是你优秀,电气大厨
     
发表于 2022-8-31 21:14:51 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2022-8-31 17:01
我也不懂,暖通提的

燃气锅炉房,公建厨房(使用燃气)等考虑燃气泄漏,暖通应选防爆风机,正确
     
发表于 2022-8-31 22:59:16 | 显示全部楼层
有明火才考虑防爆事故风机
     
发表于 2022-9-1 09:20:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-9-1 09:36 编辑

规范条文有两个:
1、建规9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
6.3.9事故通风应符合下列规定:     3 放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备;
     
发表于 2022-9-1 09:21:58 | 显示全部楼层
不过厨房事故风机采用防爆风机真的有点呵呵。
可燃气体探测的报警范围和爆炸浓度完全不是一个数量级。
     
发表于 2022-9-1 09:30:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-9-1 09:31 编辑

当然,可燃气体报警失效的情况下,还是有采用防爆风机的必要。
不过厨房即使非工作时间还有冰箱冷柜等持续工作的设备,
既然事故风机要防爆,至少这些持续工作的设备应该有防爆措施才对。
     
发表于 2022-9-1 09:34:00 | 显示全部楼层
最近遇到同样的问题,学校厨房设事故通风防爆风机,暖通专业依据电气专业可燃气体探测报警系统属于消防部分把事故风机划为消防负荷,院总又以消防负荷为楼内最高负荷等级,为事故风机设了双切箱
     
发表于 2022-9-1 09:36:22 | 显示全部楼层
厨房事故风机是燃气泄露时联动启动,所以问暖通风机是平时负荷还是消防负荷,让他们确定,如果没有要求就可以由厨房配电箱引出,与燃气泄露连锁
     
发表于 2022-9-1 09:43:11 | 显示全部楼层
部分地方的消防答疑有明确事故风机和事故后风机不属于消防负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则