jerknight 发表于 2022-8-26 19:33 跟以前有什么区别? 跟现有规范条文意识一样
消防应急照明专题帖子汇总
雷风zy 发表于 2022-8-27 11:03 还是有区别的,以前排烟规范只是说这些位置要设,连锁关闭实在控制里头,我们一般联动是看火灾报警规范的 ...
zhouke 发表于 2022-8-27 11:28 支管上的280度防火阀关闭也要停风机?
jerknight 发表于 2022-8-27 11:39 那你是没碰到要求执行防排烟规范条文的专家吧。 我有个项目就碰到了 要求把防排烟里的要求全部弄进去
雷风zy 发表于 2022-8-27 11:43 也遇到过,不过当时项目还好,每层一个,直接沿着排烟井侧墙往上穿到机房的
jerknight 发表于 2022-8-27 11:41 建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017 5.2.2.5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 ...
zhouke 发表于 2022-8-27 12:29 此处的280度防火阀指的是排烟总管上的排烟防火阀。
jerknight 发表于 2022-8-27 14:19 哪本规范条文明确了支管280的阀到了温度不用联锁风机关闭?
雷风zy 发表于 2022-8-27 16:44 主要是,火灾报警规范4.5.5条说总管上的阀直接连锁关闭,那是不是隐含义就是支管的不用, 不过火灾报警 ...
zhouke 发表于 2022-8-27 18:41 既然有排烟支管,说明多个防烟分区共用一台排烟风机,然后就知道为什么支管280的阀到了温度不用联锁风机 ...