[规范条文] 民标3.2.7 关于地下车库照明操作问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-23 12:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中”3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候 车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重 电源的两个低压回路交叉供电。“
   个人觉得有如下问题:
   1、看不出对上述场所普通照明负荷进行负荷定级。语言表达的只是对....大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电。。。”,但是否此处表达的意思是在这儿对这些场所普通照明应定二级?这种表达语焉不详,词不达意。
2、如果要对上述场所的普通照明进行负荷定级为啥不在附录A表达?或在商业、办公、地下车库的建筑专项规范表达?
  3、如上,如果真定级为“二级”,则供电方式的规范表述也不伦不类。“应采用双重 电源的两个低压回路交叉供电。”
  (1) 二级负荷供电方式一定需要双重电源?有很多种方式可以选择的:独立高压架空,双电缆专线,双变压器的低压各出一回路,市电+发电机等等。。。
   (2)如果按比较高规格的“双重电源”,一路市电+一路自备发电情形,平时发电机母线冷备用,如满足规范要求之“双重电源的两个低压回路”,其中有一路不亮,照明空间处于半数照明状态。
      .....
各位大咖,对该条规范咋各执行的?咋个办?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-23 13:22:05 | 显示全部楼层
处理方式就是:
大中型商场、超市营业厅按商店建筑电气规范做;
大开间办公室、地下停车场一般按三级负荷做;
交通候机/候车大厅是真的按2个回路2个配电箱,交叉供电做,一般一个大厅东西两侧有4个普通照明箱,AL11,AL12,AL21,AL22,这是习惯做法。
发表于 2022-8-23 14:36:21 | 显示全部楼层
你要是看了新民规的答疑,会更迷惑
453C53CE-88B4-4822-B81B-C4015CDDE610.png
发表于 2022-8-23 15:01:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-23 13:22
处理方式就是:
大中型商场、超市营业厅按商店建筑电气规范做;
大开间办公室、地下停车场一般按三级负荷 ...

双电源照明箱出2回路,把交通候机/候车大厅的A,B照明都带了,不设置两侧的普通照明箱。
备用C正常照明接至应急照明箱。
这样可以吗?
发表于 2022-8-23 15:08:18 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-8-23 15:01
双电源照明箱出2回路,把交通候机/候车大厅的A,B照明都带了,不设置两侧的普通照明箱。
备用C正常照明接 ...

应急照明箱是消防负荷
     
发表于 2022-8-23 15:09:08 | 显示全部楼层
看下图集的19D702-7 P92页,说得很清楚了。
发表于 2022-8-23 15:14:44 | 显示全部楼层

树总我没讲清楚
我指的“接备用C正常照明的应急照明箱”是指备用照明箱,也是双电源进线
不是A类集中电源的应急照明箱
     
发表于 2022-8-23 15:20:46 | 显示全部楼层
民标,呵呵!
真经不起你这样推敲。
不过这条可以理解为供电要求的内容。
不知道出于什么考虑,这一条竟然放在一级负荷供电要求的前面。
这种两个配电箱交叉供电做法主要是考虑正常赵明兼做备用照明(商场、地下室的常见做法),某些专家借机发挥了一下。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:16:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-23 14:36
你要是看了新民规的答疑,会更迷惑

哈哈,真逗,也是醉了a
发表于 2022-8-23 16:28:08 | 显示全部楼层
交叉供电,或采用双电源切换的供电,应该都可以
     
发表于 2022-8-23 16:52:18 | 显示全部楼层
我理解,此条规范适用的是:所列举的大空间场所的,均属二级负荷的普通照明。
     
发表于 2022-8-23 17:12:30 | 显示全部楼层
大中型商场、超市的营业厅的大空间照明,交通候机/候车大厅的大空间照明应该都属于二级负荷。
大开间办公室的照明、地下停车场的大面积照明,不一定属于二级负荷。当其属于二级负荷时,适用于此条规范的控制措施。即采用双重电源的两个回路交叉供电,可不做备用照明。但是疏散照明还是要做。
此为本人理解,供参考。
     
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:20:57 | 显示全部楼层
规范之间的关系觉得还是有点乱
《车库建筑设计规范》是母规或专项规范,对与车库照明而言,不管是负荷定级,照明供电和控制要求,应在本规范中交待清楚。不是东一本规范去“涵盖”,去补充,去限制,去约束,弄的无所适从。
     
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:28:29 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-23 15:09
看下图集的19D702-7 P92页,说得很清楚了。

   谢谢回复。
  您的意思是对民标对车库等大空间普通照明“二级负荷”的定义无异议?然后照办?但如何照办也是一个争议的事项。19D702-7  p92是针对《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的图集中针对备用照明和安全照明供电方式的示意图。
    另外,《车库建筑规范》电气章节中对车库照明无“安全照明”“备用照明”的内容。
    觉得还是没把帖子表达的东西说清楚
     
发表于 2022-8-23 19:32:03 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-8-23 17:28
谢谢回复。
  您的意思是对民标对车库等大空间普通照明“二级负荷”的定义无异议?然后照办?但如何照 ...

19D702-7 P92页  主要是回答你的第三个问题。
备用照明为几级负荷,这个要看相关规范。新民标3.2.7 就没定义几级,只是说二级时候怎么样供电。

点评

谢谢。主要是是3.2.7规范表达的“双重电源的两个低压回路交叉供"容易造成误解。双重电源,觉得应该是两个电源同时热备状态。如发电机,则发电机作为电源本身不可能处于热备用状态。  发表于 2022-8-23 20:07