旧楼改造,层卫生间增加一开水器,单相3KW,请问:此回路的RCD是装在层配电箱里,还是装在开水器处?RCD装在何处比较好?
发表于 2022-8-22 08:35:06 | 显示全部楼层
都可以,从管理维修、降低误动作概率上,末端好一些
     
发表于 2022-8-22 10:11:53 | 显示全部楼层
总进线箱装个呗 300mA 0.4S 的
人可能会触及的分支回路肯定是要装的
     
发表于 2022-8-22 11:17:02 | 显示全部楼层
看你想保护哪个范围水机和层箱都可以设置
     
发表于 2022-8-22 11:18:06 | 显示全部楼层
同意2楼意见,我更喜欢装末端
     
发表于 2022-8-22 14:22:26 | 显示全部楼层
RCD装在层箱和装在设备安装处,各有优缺点。看自己了。