关于电梯提了几条,有的是画图时疏忽了,有的觉得太苛刻了
2、DT配电箱进线处宜设置带剩余电流保护功能的断路器,详见GB50054-2011第6.4.3条。
3、隔离变压器出线不应穿金属管保护,详见GB51348-2019第12.4.14条。(这个是对的,但规范搞错了)规范 修改
4、轿厢、井道照明、通风、电源插座和报警装置等配电回路应装设隔离电器。 (这个估计总进线断路器带隔离功能还不行,要标注所有回路均采用带隔离的断路器才行)
5、电梯应具有断电就近自动平层开门功能,详见GB51348-2019第9.3.2条。对于电梯井道的配电,应补充GB51348-2019第9.3.6条规定。
7、电梯应采用节能型电梯,应采用变频调速、能量再回馈技术及轿厢无人时自动关闭照明、通风设施。
(这条觉得不应该是设计考虑的吧,谁出钱买谁来定) |
|