账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5129|回复: 4

[求助] 数据中心设计规范GB50174中对于采用6A类及以上网线的一些疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-8-18 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范条文:数据中心设计规范GB50174-10.2.4------承担数据业务的主干和水平子系统应采用OM3/OM4多模光缆、单模光缆或6A类及以上对绞电缆,传输介质各组成部分的等级应保持一致,并应采用冗余配置。

                               
登录/注册后可看大图

这一本规范针对数据中心,在术语解释中写道“数据中心----为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等”   

                               
登录/注册后可看大图

问题一:我个人理解按这个定义,不仅是做了网络机房的项目,甚至是很普遍的安防监控室,也算数据中心了?

                               
登录/注册后可看大图

问题二:“水平子系统”意思是从楼层电井里出来到网络插座这一段网线也要采用6A类及以上,就是cat.6A网线,这规格未免也太高了吧?

                               
登录/注册后可看大图

问题三:综合布线的语音部分采用三类大对数电缆,算不算“承担数据业务”的线缆?走物业网络的数字监控、楼控、门禁安防等子系统,也要采用超六类网线么?
请各位老师不吝赐教

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-20 15:47:24 | 显示全部楼层
问题一,不算。这么写是因为这本规范以前叫电子信息系统机房设计规范。。。
问题二,是要六类线
问题三,语音业务你自己不都说了是语音么,不算数据,那是语音业务。物业网的,都是六类线。
     
 楼主| 发表于 2022-8-20 19:48:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-20 15:47
问题一,不算。这么写是因为这本规范以前叫电子信息系统机房设计规范。。。
问题二,是要六类线
问题三, ...

六类线还好,这条说要超六类,价格是六类线的1.4倍了
     
发表于 2022-8-21 16:31:12 | 显示全部楼层
mostlyharmless 发表于 2022-8-20 19:48
六类线还好,这条说要超六类,价格是六类线的1.4倍了

哦,对,数据中心是要6A,综合布线的干线是6及以上,配线是5及以上
     
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:27:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-21 16:31
哦,对,数据中心是要6A,综合布线的干线是6及以上,配线是5及以上

但是规范条文里说了“水平子系统”,就把综合布线干线+配线都包完了,除了工作区的跳线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则