账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6348|回复: 12

[求助] 国标图集16D303-2两次印刷版本为什么不一样?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-10 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
16D303-2第一次印刷和第二次印刷不一样,第一次印刷排烟防火阀的常闭点直接接入主控制回路,第二次印刷排烟防火阀常开点通过24V变压器控制中间继电器接入主接触器回路,请问各位老师以哪个为准啊?
     
发表于 2022-8-10 10:57:10 | 显示全部楼层
第一版要实现SELV特低电压防护,常闭触点必须与阀体达到双重或加强绝缘,以满足特低电压防护回路,与非特低电压防护回路之间,达到保护分隔的要求,这显然无法保证。所以第二版要实际一些。
     
发表于 2022-8-10 11:00:17 | 显示全部楼层
第二版是修改版,正式版后面出的都是修改版。
     
发表于 2022-8-10 11:23:33 | 显示全部楼层
看的真仔细~~~
     
 楼主| 发表于 2022-8-10 11:36:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-10 10:57
第一版要实现SELV特低电压防护,常闭触点必须与阀体达到双重或加强绝缘,以满足特低电压防护回路,与非特低 ...

哦哦 感谢老师解答,但是这样把电路做复杂了 增加了故障的几率,是不是也不合适啊
     
发表于 2022-8-10 12:34:32 | 显示全部楼层
坐看云起 发表于 2022-8-10 11:36
哦哦 感谢老师解答,但是这样把电路做复杂了 增加了故障的几率,是不是也不合适啊

电击防护是生命安全问题,应放在第一位。
     
发表于 2022-8-10 15:36:35 | 显示全部楼层
其实第一个方案直接使用阀门的辅助触点控制,自控中常见,没什么不安全的。这种控制系统,使用和维护是受训级以上的人员,一些针对一般使用者的安全措施是没必要的。
     
 楼主| 发表于 2022-8-10 17:33:11 | 显示全部楼层
感谢各位老师!刚刚在编制说明里找到了答案
图集编制说明.jpg
     
发表于 2022-8-11 09:35:50 | 显示全部楼层
坐看云起 发表于 2022-8-10 17:33
感谢各位老师!刚刚在编制说明里找到了答案

联锁用常闭,联动用常开,一对触点刚好。就算真的不够,让厂家配2对触点的辅助开关就行了,很简单的事,非要弄得很复杂。
     
发表于 2022-8-11 09:50:21 | 显示全部楼层
坐看云起 发表于 2022-8-10 17:33
感谢各位老师!刚刚在编制说明里找到了答案

这个解释离题万里。正确解释为:火灾自动报警系统为24V工作电压,电击防护是按SELV或PELV考虑的,不用绝缘都可防直接电击。如果地址模块或控制模块输入输出间没有双重绝缘或加强绝缘,其所接的触点又是~220V的,则模块内绝缘一旦故障击穿,~220V电压会进入-24V系统,在整个火灾自动报警系统中产生严重电击危险。
     
发表于 2022-8-11 09:53:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-8-11 10:26 编辑

解决途径有两个:1、模块所接触点都是特低电压范围内的;2、模块输入输出间按~220V设置双重或加强绝缘。其中第2条有的厂家是明确的,比如西伯勒斯早期产品有专门的强电隔离盒,但很多厂家没有这方面的说明,无法确认。因此按第1条处理适应面更广,也就是楼主所说第二版的做法。
     
发表于 2022-8-11 10:02:29 | 显示全部楼层
强弱电关联的系统,弱电靠SELV做电击防护的情况下,如何与非SELV系统达至保护分隔,在欧美等国从60年代开始就做得很成熟了。可惜在我国,到现在为止,绝少技术人员有这方面概念。GB16895.21-2011,414.4.1条规定很明确,就是很少人能理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则