账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5676|回复: 11

[规范条文] 地下室车库照明的回路问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-9 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB55024-2022条文的要求,TN系统的部分电气回路需要明确切断时间不大于0.4S。具体的条文如下图所示: 微信图片_20220809155022.jpg
现在有个问题,类似地下室车库的照明回路,是否属于条文里面的“不超过32A固定连接的电气设备的终端回路”?
如果属于的话,部分大型的汽车库,照明回路都超过50米,甚至部分到80~90米。这样接地故障的电流太小了,不能用瞬时脱扣切断回路,需要加设RCD 才能满足切断时间的要求了。
     
发表于 2022-8-9 18:01:57 | 显示全部楼层
长距离的 参照19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核就可以了吧,不满足就采用B型断路器,或者增大电线线径应该可以吧
     
 楼主| 发表于 2022-8-9 19:17:39 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-9 18:01
长距离的 参照19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核就可以了吧,不满足就采用B型断路器,或者增大电线 ...

如果只是部分回路超了,那部分加大线径是可以的。
另外,根据实验数据,LED回路的瞬时整定最好大于15倍的计算电流,所以。B型不一定满足。
     
发表于 2022-8-10 08:21:59 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-9 19:17
如果只是部分回路超了,那部分加大线径是可以的。
另外,根据实验数据,LED回路的瞬时整定最好大于15倍 ...

哦哦,学习了
     
发表于 2022-8-10 08:36:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-9 19:17
如果只是部分回路超了,那部分加大线径是可以的。
另外,根据实验数据,LED回路的瞬时整定最好大于15倍 ...

灯不会太多的,每回路电流也就不到5A,一般都够
     
 楼主| 发表于 2022-8-10 11:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-10 08:36
灯不会太多的,每回路电流也就不到5A,一般都够

B型MCB瞬时脱扣一般是3—5倍的长延时,10A的五倍就是50A,那计算电流=50/15=3.3 不一定够。换成16A就可以
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:45:51 | 显示全部楼层
地下室车库的照明回路,是否属于条文里面的“不超过32A固定连接的电气设备的终端回路”?
     
发表于 2022-8-19 18:01:20 | 显示全部楼层
采用MCB的情况下,按19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核时配电线路最大长度应乘以1.182.
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 19:50:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-8-19 18:01
采用MCB的情况下,按19DX101-1-建筑电气常用数据 P4-25进行复核时配电线路最大长度应乘以1.182.

P4-26有公式解释,好像没有说到这个
     
发表于 2022-8-20 10:28:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-19 19:50
P4-26有公式解释,好像没有说到这个

塑壳断路器的安秒特性精确度较高有20%的正负偏差。微断的安秒特性精确度很低,只能用动作范围来表示。例如C脱扣整定10A,其瞬动电流为50A~100A,也就是说短路电流达到100A肯定跳闸。可靠系数1.3中包括20%的断路器误差和10%的电压降低。该表可靠系数取1.3,为采用断路器保护时的线路长度。若采用微断保护,可靠系数应取1.1。故允许长度应乘以1.3除以1.1。
     
 楼主| 发表于 2022-8-20 14:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-8-20 14:57 编辑
zhouke 发表于 2022-8-20 10:28
塑壳断路器的安秒特性精确度较高有20%的正负偏差。微断的安秒特性精确度很低,只能用动作范围来表示。例 ...

如果微断的精确度低的话,可靠性系数应该大于1.3才是。
不过,微断按照GB10963.1的要求来,C曲线是要求正好10倍的In脱扣动作(0.1S)。B曲线5倍。这个和按照GB14048.2的塑壳断路器要求12倍的In脱扣动作(0.2S)不一样。按照说,微断反而实验脱扣电流和要求的数值更符合。可靠系数应该是小于1.3,选用1.1也行。
图集的P4-26的Im也可以选择微断的瞬时脱扣电流值。也适用1.3的可靠系数。
     
发表于 2022-8-20 18:03:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-20 14:44
如果微断的精确度低的话,可靠性系数应该大于1.3才是。
不过,微断按照GB10963.1的要求来,C曲线是要求 ...

塑壳断路器Iset1整定10A时,Iset3为100A(2型为12倍),此时Iset3有20%的正负偏差,再加上10%的电压降低,可靠系数应取1.3。微断的安秒特性精确度很低,只能用动作范围来表示。例如C脱扣整定10A,其瞬动电流为50A~100A,也就是说短路电流达到100A肯定瞬时跳闸。故采用微断保护时可靠系数应取1.1。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则