[求助] 气体灭火后的排风机

[复制链接]
     
发表于 2022-8-9 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于如变配电室类的设置气体灭火的房间,通风机专业设置的气体灭火后的排风机如何设置节能自动控制内(是设置时间控制器还是有其他的措施呢?还是这个属于消防设备内,可以按消防风机的要求不设置自动节能措施呢?)
发表于 2022-8-9 11:30:18 | 显示全部楼层
气体灭火后的排风机,平时用不用?
     
发表于 2022-8-9 11:38:58 | 显示全部楼层
你要确定是只有气体灭火后通风用的那个是不算做消防风机
     
发表于 2022-8-9 12:06:50 | 显示全部楼层
暖通一般都是选用平时兼事故的风机,节能也是平时用的时候控制,你可以采取温度控制,取变压器的温度。
     
发表于 2022-8-9 12:39:37 | 显示全部楼层
平时做通风使用,事故时手动开启,不算消防设施
发表于 2022-8-9 14:20:37 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-8-9 12:06
暖通一般都是选用平时兼事故的风机,节能也是平时用的时候控制,你可以采取温度控制,取变压器的温度。

变电所湿度大,也需要开风机
     
 楼主| 发表于 2022-8-10 10:12:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-9 11:30
气体灭火后的排风机,平时用不用?

跟通风的确认过,这个风机就只是气灭后排风,平时不用的。
发表于 2022-8-10 11:06:17 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-10 10:12
跟通风的确认过,这个风机就只是气灭后排风,平时不用的。

平时都不用,不用考虑节能
     
发表于 2022-8-10 11:23:33 | 显示全部楼层
风机控制箱、防火阀可接入气体灭火控制盘,事故后启动