账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4345|回复: 3

[求助] 有关光伏发电并网位问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-1 18:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

光伏采用35KV与10KV并网时并网柜应该设在高压配电室还是开闭所内亦或是其他?
0.4KV并网时是应该在变压器二次侧的无功补偿前还是无功补偿后?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-1 18:49:54 | 显示全部楼层
0.4kV并网设置在无功补偿后
10kV并网设置在10kV配电柜处,可以是专变(用户变)的10kV侧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-2 10:03:42 | 显示全部楼层
低压并网看情况,小的就地接地本建筑总箱,做双向电表。大的就汇聚到变配电房低压母排上,再并网。
高压并网点都问当地供电局了。
     
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:15:08 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-8-2 10:03
低压并网看情况,小的就地接地本建筑总箱,做双向电表。大的就汇聚到变配电房低压母排上,再并网。
高压并 ...

小容量一般都是自用了不进行并网吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则