账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4735|回复: 4

[问题探讨] 教育建筑应急照明负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2022-7-26 15:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xby9876 于 2022-7-26 15:52 编辑

外院的总工审图时提出应急照明应该按二级负荷。理由:教育建筑的公共照明的都应按二级负荷,消防不应该低于非消防负荷等级,故,消防负荷等级应全部按二级负荷。
另,他认为只要是学校项目,校内的建筑都应归属教育建筑。感觉不是很理解,我们自己常规的话,例如宿舍楼全部是老师使用,学生不使用。我们就视作常规的民用建筑来住。
     
发表于 2022-7-26 16:40:58 | 显示全部楼层
学校门卫、独立变电所肯定不是教育建筑。
     
发表于 2022-7-26 16:43:24 | 显示全部楼层
消防负荷不低于非消防负荷,这句话完全没有任何依据!
有不少特殊建筑,非消防负荷是特别重要负荷,而消防负荷也就一级负荷
比如三级医院的手术室
     
发表于 2022-7-27 10:27:29 | 显示全部楼层
这是瞎说的吧  说消防负荷不低于非消防负荷的 要让他拿出规范条文啊
发表于 2022-7-27 11:31:55 | 显示全部楼层
这个确实找不到规范依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则