账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4044|回复: 4

[施工探讨] 房建主体施工阶段重复接地如何做

[复制链接]
     
发表于 2022-7-25 14:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ 46-2005中5.3.2条
TN系统的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

主体阶段施工时,楼内系统中间处仅为浇筑完成的钢筋混凝土,末端处为作业层(正在支模与钢筋绑扎)。

那么重复接地往哪里接?
发表于 2022-7-25 14:53:54 | 显示全部楼层
预埋120X60X6的接地板
     
 楼主| 发表于 2022-7-25 15:20:10 | 显示全部楼层

临时用电配电箱及电缆位置不固定,分配箱及开关箱来回移动
     
发表于 2022-7-25 15:20:41 | 显示全部楼层
这本规范,错得离谱。TN-S叫保护接零系统,PE叫接零保护线...................无奈啊
发表于 2022-7-25 15:33:09 | 显示全部楼层
zhangzhe 发表于 2022-7-25 15:20
临时用电配电箱及电缆位置不固定,分配箱及开关箱来回移动

电缆井、电梯、机房、各设备房间、防雷引下线、卫生间等等,很多地方其实都是预埋有扁钢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则