账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4784|回复: 4

[求助] 一组起停按钮是否可以同时控制10个接触器

[复制链接]
     
发表于 2022-7-8 14:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有10个配电箱  甲方想每个箱进线处加接触器连到按钮箱上用来切合闸,但是甲方又觉得按钮多,能不能用一组启停按钮同时控制10个接触器啊
21212.png
发表于 2022-7-8 14:34:37 | 显示全部楼层
应该问题不大,接触器线圈电流都不大
     
发表于 2022-7-8 15:29:12 | 显示全部楼层
这个得核算一下。按钮有额定接通和分断电流限制,即使额定电流合适,但分断电流是比较小的。额定电流5A的按钮,分断电流一般零点几安(功率因数0.25),10只接触器线圈电流有可能比它大。
     
发表于 2022-7-8 16:18:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2022-7-8 16:20 编辑

主电源是一个断路器控制吗?不是建议不要这样控制,可以采用中间继电器扩接点实现。
     
发表于 2022-7-15 16:24:30 | 显示全部楼层
楼上说的对,加个中继,也方便自锁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则