账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11594|回复: 11

[求助] 消防电梯轿厢内部对讲电话的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-6-30 18:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016要求:消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。GB50116要求:电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
请问1、消防电梯轿厢内部设置的专用消防对讲电话能否由电梯五方通话代替?
2、普通电梯轿厢内部设置的能直接与消防控制室通话的专用电话能否由电梯五方通话代替?
3、电梯五方通话主机能否安装在消防控制室?
     
发表于 2022-6-30 18:41:07 | 显示全部楼层
1、一般与五方通话共用,但有时审图会提。  2、普通电梯设置直通消控室专用电话,无要求。   3、主机可以设在消控室内
     
发表于 2022-7-1 08:34:38 | 显示全部楼层
宣贯答疑时问过这个问题,丁宏军说五方对讲可以兼做消防电话,但是线路材质和敷设要求必须按消防线路来做才行,并且主机必须设置在消控中心,好像设备也要通过消防认证,所以我们自己设计的时候怕消防事多,都独立做消防电话,和电梯五方对讲分开做
发表于 2022-7-1 08:56:42 | 显示全部楼层
这个问题,我碰到的答疑很多,有的答疑说,主机在消控室,线路按消防要求敷设是可以的
发表于 2022-7-1 08:58:33 | 显示全部楼层
也有的答疑说不行,原因如下:
消防电梯的电话设置.png
     
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:20:35 | 显示全部楼层
多谢各位专家解惑。我认为,电梯五方通话系统主要用于电梯维护和调试,电梯故障时方便轿厢内被困人员报警,与消防无关。电梯五方通话系统主机能否安装在消防控制室存在不同看法。再者,电梯轿厢内部设置专用消防对讲电话费用很低,设计施工也很简单。因此,电梯轿厢内部应设置的专用消防对讲电话不能由电梯五方通话系统代替。
     
发表于 2022-7-1 11:22:26 | 显示全部楼层
按民标17.2.7  电梯多方通话系统设计应符合下列规定:
    1  电梯轿厢(轿顶、井道底坑)、电梯机房、物业管理室或消防控制室,宜设置电梯多方通话系统。
    4  当建筑物内的消防电话为多线制调度主机时,也可用消防电话替代电梯多方通话系统。

之前是可以用消防电话代替五方的,但现在需要单独设
     
发表于 2022-7-2 21:26:24 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-1 10:20
多谢各位专家解惑。我认为,电梯五方通话系统主要用于电梯维护和调试,电梯故障时方便轿厢内被困人员报警, ...

你们的消防专用电话在轿厢里是怎么做的,放到那个位置的,现在轿厢面板上只有五方通话的按键
     
 楼主| 发表于 2022-7-3 17:44:19 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2022-7-2 21:26
你们的消防专用电话在轿厢里是怎么做的,放到那个位置的,现在轿厢面板上只有五方通话的按键

消防专用电话出线口设在电梯控制柜附近即可。消防专用电话出线口至电梯轿厢的线路由电梯安装单位负责。
     
发表于 2022-7-3 22:05:57 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-3 17:44
消防专用电话出线口设在电梯控制柜附近即可。消防专用电话出线口至电梯轿厢的线路由电梯安装单位负责。

从控制柜到轿厢需要用随行电缆连接,一般随行电缆里面只留一根五方通话的线,而且轿厢内的呼叫按钮也是五方通话的,只留到控制柜还是无法实现从消控室直通到轿厢
     
 楼主| 发表于 2022-7-4 09:59:58 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2022-7-3 22:05
从控制柜到轿厢需要用随行电缆连接,一般随行电缆里面只留一根五方通话的线,而且轿厢内的呼叫按钮也是五 ...

产品应满足规范要求。厂家应对随行电缆做相应调整。
     
发表于 2022-7-4 22:17:56 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-4 09:59
产品应满足规范要求。厂家应对随行电缆做相应调整。

设计规范有的内容,产品规范未必有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则