账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4732|回复: 6

[求助] 树干式配电麻烦大佬解惑。

[复制链接]
     
发表于 2022-6-28 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,请教下树干式T接的几个问题。
1,是否树干式的最前端需要设置进线箱?还是直接从低压柜引?
2,树干式的前端可不可以从消防总箱接,然后放射式和树干式混用的情况?

26`KC(E)X)UA`L(%J2G5JA9.png
     
发表于 2022-6-28 14:49:46 | 显示全部楼层
1.不需要进线箱
2.可以。比如一共3个回路,放射2回路到2个消防风机控制箱,树干1回路到几个卷帘门
     
发表于 2022-6-28 14:50:44 | 显示全部楼层
顺便说,你图中的消防ATS应该选自投不自复的
发表于 2022-6-28 15:56:57 | 显示全部楼层
不需要始端箱
发表于 2022-6-28 15:58:08 | 显示全部楼层
树干式的,双切前面我们配置断路器
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-28 15:59:57 | 显示全部楼层
否则,一个箱体的母线或电缆头短路,整个树干停电
     
发表于 2022-6-28 16:58:22 | 显示全部楼层
对,树干式的,双切箱前是断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则