账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11084|回复: 15

[求助] 消防泵房内控制柜和泵的距离有要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-28 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
顶部消防管道不在控制柜正上方就可以吧?还是有间距要求呢
发表于 2022-6-28 10:49:23 | 显示全部楼层
一般要考虑800的操作维护距离
     
发表于 2022-6-28 10:57:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 10:49
一般要考虑800的操作维护距离

低压固定柜,柜前操作1.5m啊
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:01:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2022-6-28 11:03 编辑
x01oct 发表于 2022-6-28 10:57
低压固定柜,柜前操作1.5m啊

麻烦问下 这个规范在什么地方啊 是配电室里面的要求?
发表于 2022-6-28 11:02:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-28 10:57
低压固定柜,柜前操作1.5m啊

但规范上是成排的,有这个要求
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:05:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:02
但规范上是成排的,有这个要求

泵房的也算成排吧,有进线柜 几个消防泵的控制柜 。
发表于 2022-6-28 11:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-6-28 11:23 编辑
xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:05
泵房的也算成排吧,有进线柜 几个消防泵的控制柜 。

要是套变电所的,确实是1.5
     
发表于 2022-6-28 12:18:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 11:02
但规范上是成排的,有这个要求

一般一个进线柜,2~3个出线柜,可能还有巡检或者智慧消防柜,我觉得应该算是成排的
     
发表于 2022-6-28 12:20:22 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-6-28 11:01
麻烦问下 这个规范在什么地方啊 是配电室里面的要求?

好多规范都有啊,50054,51348等等
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:32:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-28 12:20
好多规范都有啊,50054,51348等等

麻烦再问一下,屏后距离也是一定要留的吗?还是只是需要屏后维护操作的才留?
     
发表于 2022-6-28 14:54:53 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-6-28 14:32
麻烦再问一下,屏后距离也是一定要留的吗?还是只是需要屏后维护操作的才留?

固定柜,柜后不操作维修,柜后距离>50mm即可
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:56:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-28 14:54
固定柜,柜后不操作维修,柜后距离>50mm即可

好的谢谢
     
发表于 2022-6-29 09:54:48 | 显示全部楼层
我的理解是柜前留800就可以了,如果这个泵房配电箱也要套配电房规范,那是不是配电间也要套配电房规范
     
 楼主| 发表于 2022-6-29 14:37:26 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-6-29 09:54
我的理解是柜前留800就可以了,如果这个泵房配电箱也要套配电房规范,那是不是配电间也要套配电房规范

麻烦问下柜前800 出自什么规范
     
发表于 2022-6-30 07:15:28 | 显示全部楼层
泵房配电箱也要套配电房规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则