账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18557|回复: 37

[电气资讯] 小区高层建筑电梯,消防设施长期运行在单电源供电状态下

[复制链接]
     
发表于 2022-6-24 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人所住小区属于一类高层住宅建筑,建筑高度都在62米以上。消防设备,电梯等属于一级负荷,应有双电源供电,作为业内人士以上大家都非常清楚。
开发商设计院按规范要求设计施工后交付业主入住,地下车库的变配电室的变压器低压柜等都是由供电局安装维护,双变压器的1#,2#,实际长期以来供电局只投入运行1#变压器,2#变压器不通电运行,2#变压器的低压柜通过联络开关连到1#变压器低压母线。这使得电梯,消防设施等需要末端双切电的长期使用单电源双路供电。自业主入住几年以来,经常发生因为单电源供电导致电梯失电业主被困电梯情况,且万一发生火灾,这些消防设施供电极不可靠,消防风机,消防泵有可能也会在火灾状态下失电,无法启动运转,给业主造成极大安全隐患。
请问这种情况业主如何去维权,供电局违反那些规范要求?这种情况业主应该到消防部门去投诉供电局吧?

     
发表于 2022-6-25 15:34:20 | 显示全部楼层
向消防主管部门举报
     
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:07:30 | 显示全部楼层
举报也得要相关法律规范依据的,没依据电力这种垄断部门根本不会理你。
发表于 2022-6-27 08:50:14 | 显示全部楼层
只要转换时间满足要求,他这个还真不违规
     
发表于 2022-6-27 09:01:02 | 显示全部楼层
楼主这个电源方案没讲清楚,按道理除非双重电源各自带变压器才满足一级负荷的供电要求,但是住宅项目通常又申请不到双重电源,你这项目没设柴油发电机吗?
     
发表于 2022-6-27 09:35:47 | 显示全部楼层
如果这项目单高压进线且设了柴发,还真不违规。
如果是没有柴发,那才是违规。
     
发表于 2022-6-27 10:15:04 | 显示全部楼层
各地应该都有万能的12345热线吧
     
发表于 2022-6-27 10:23:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-6-27 10:15
各地应该都有万能的12345热线吧

经验是:一旦你求助万能,你就是那个万一
     
发表于 2022-6-27 10:30:00 | 显示全部楼层
一般不会备用变压器的,南方电网有,国家电网基本不会这么做吧?
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:01:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-6-27 09:01
楼主这个电源方案没讲清楚,按道理除非双重电源各自带变压器才满足一级负荷的供电要求,但是住宅项目通常又 ...

14年开发商建设,民规时代。哪有柴发啊,现在就是一路高压的一台10KV/0.4KW的1#变压器在运行,2#变压器长时间没有通电运行,电梯消防设备等全都是用的单电变压器配出的双路电。
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:05:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 14:07 编辑

供电部门贴出来的书面停电说明,自认为双高压接一台变压器供小区所有用电就满足要求了。这不胡扯吗?哪个规范这么规定的,光高压满足双路进线,低压单电源就行。单变压器过负荷跳闸双10KV高压进线有屁用。
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:11:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-27 08:50
只要转换时间满足要求,他这个还真不违规

就是说从停电到送电哪怕是供电局派人去,能送上电就算满足转换时间要求吗?就一台变压器供电,变压器的10KV高压进线开关过负荷跳闸了,转换时间,从联系供电局到现场送电1个多小时,中间送了几次都没送上,这个时间如何满足转换时间要求啊。
发表于 2022-6-28 14:16:53 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:11
就是说从停电到送电哪怕是供电局派人去,能送上电就算满足转换时间要求吗?就一台变压器供电,变压器的10 ...

高压是单电源不行,我以为高压是两回
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:18:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-28 14:16
高压是单电源不行,我以为高压是两回

供电局说高压是两回,10KV/0.4KV变压器只运行了1台。
     
发表于 2022-6-28 14:26:49 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-6-28 14:18
供电局说高压是两回,10KV/0.4KV变压器只运行了1台。

供电局认为环网就是两回了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则