账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5508|回复: 10

[求助] 一类高层裙楼的负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2022-6-23 14:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层裙楼的主要通道照明需要按二级负荷做嘛?主要通道照明包括卫生间照明吗?
发表于 2022-6-23 14:43:05 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.3.1注2规定当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
发表于 2022-6-23 14:43:42 | 显示全部楼层
参照这个的话,裙房也可以三级负荷
发表于 2022-6-23 14:45:43 | 显示全部楼层
正常情况下:主要通道照明不应该包括卫生间照明
     
发表于 2022-6-23 15:14:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 14:43
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.3.1注2规定当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防 ...

这里防火墙,可以是防火卷帘和防火门等其他防火分隔吧?
     
发表于 2022-6-23 15:24:38 | 显示全部楼层
卫生间怎么能是主要通道
发表于 2022-6-23 15:28:19 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-23 15:14
这里防火墙,可以是防火卷帘和防火门等其他防火分隔吧?

看过浙江的答疑,甲级防火门可以,防火卷帘不行,不知为啥?
     
发表于 2022-6-23 16:13:49 | 显示全部楼层
不包括卫生间,卫生间是三级负荷
     
发表于 2022-6-23 16:21:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-23 15:28
看过浙江的答疑,甲级防火门可以,防火卷帘不行,不知为啥?

可能害怕裙房着火波及高层。毕竟裙房那边没有报警设施。卷帘没办法联动,或者联动慢。防火门反而好很多
     
发表于 2022-6-24 10:48:57 | 显示全部楼层
多次裙房非消防不就按三级负荷处理
     
发表于 2022-6-25 18:23:05 | 显示全部楼层
一类高层住宅和公共建筑要求也有区别!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则