账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35532|回复: 60

[求助] 请教一下,电动排烟窗但是却不联动火灾报警,符合规范么?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-23 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,昨天去现场验收遇到个项目,
现场原设计是机械的手摇自然排烟窗,施工单位和业主觉得摇杆太丑,而且手摇费事费力,就改成了电动排烟窗,电源取自应急照明箱,
电动排烟窗却不联动火灾报警,一旦发生火灾,需要人员去手动一个个的按按钮,请问一个各位大佬,这样符合规范么?
建筑防排烟规范只是说自动排烟窗需要联动火灾自动报警
     
发表于 2022-6-23 10:07:09 | 显示全部楼层
其实可以手动开启的  但太多了不方便 如果有火灾报警系统的加个I/O模块的事
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:10:35 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-23 10:07
其实可以手动开启的  但太多了不方便 如果有火灾报警系统的加个I/O模块的事

现在纠结的是,既然他都做到电动了,是否强制他必须做到消防联动,火规里头对排烟窗的联动也有要求,但是,是否联动需要看暖通专业,不知道我这样理解对不对

点评

电动,手动只是一种操作方式。电动不等于需要联动  发表于 2022-12-14 19:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-23 10:11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-23 10:13 编辑

如果手摇的都符合规范,改成电摇有什么不可?非技术性问题,逻辑问题。所以你更该问的,是人工操作是否符合规范要求。
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-23 10:15:09 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:10
现在纠结的是,既然他都做到电动了,是否强制他必须做到消防联动,火规里头对排烟窗的联动也有要求,但是 ...

有系统就联动 没系统不就这样手动去按  就是为了省事
     
发表于 2022-6-23 10:16:24 | 显示全部楼层
手摇、电摇,只是驱动方式,出力对象不同。人工、自动,才是控制要求。

点评

赞同  发表于 2022-12-14 19:51
     
发表于 2022-6-23 10:22:42 | 显示全部楼层
请教下,电动排烟窗电源取自应急照明箱合适吗?
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:25:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 10:16
手摇、电摇,只是驱动方式,出力对象不同。人工、自动,才是控制要求。

是的,我也是这么觉得的,不过现在新民标9.4.7.3条有规定了,有电动的必须做联动了
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:27:13 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-23 10:15
有系统就联动 没系统不就这样手动去按  就是为了省事

是的,但是现场有火灾报警系统,但是没有联动排烟窗,让我很疑惑,一个模块的事为啥不直接一步到位
     
发表于 2022-6-23 10:30:43 | 显示全部楼层
分享江苏省的一个解答:
电动排烟窗如果标注为“设备自带感烟探测器”或者标注为“手动型排烟窗”而不必上消防报警系统,审图是否认可?
答:当采用“电动排烟窗”或“手动排烟窗” 时,没有相关消防技术标准规定应设火灾自动报警系统、或要求在相应场所( 部位)设置火灾探测器联动控制排烟窗。
     
发表于 2022-6-23 10:39:40 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:25
是的,我也是这么觉得的,不过现在新民标9.4.7.3条有规定了,有电动的必须做联动了

学习了。但觉得这条还不足以要求一定要作火灾自动报警联动。因为条文写的是接收到“消防控制系统”信号,手动也可以属于消防控制系统。条文并未强调“火灾自动报警系统”。
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:41:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 10:39
学习了。但觉得这条还不足以要求一定要作火灾自动报警联动。因为条文写的是接收到“消防控制系统”信号, ...

是的,江苏这边可以做局部烟感联动就行
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:43:17 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-6-23 10:30
分享江苏省的一个解答:
电动排烟窗如果标注为“设备自带感烟探测器”或者标注为“手动型排烟窗”而不必上 ...

是的,问题是现场也有现成的火灾自动报警系统,只是没有联动,在想,为啥不直接一步到位,就几个模块的事
     
发表于 2022-6-23 10:43:46 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-6-23 10:41
是的,江苏这边可以做局部烟感联动就行

实际上按规范条文,局部烟感都不是必须的。规范用词是“或”,如果已经有手动的消防控制系统了,二者已有其一,另一个可以有,但不是必须有。
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 10:46:52 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 10:43
实际上按规范条文,局部烟感都不是必须的。规范用词是“或”,如果已经有手动的消防控制系统了,二者已有 ...

请教一下,感觉这样会被误解,如果是手动的消防控制系统,那他逗号后边又说反馈信号,反馈给谁呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则