这个就不是问题,着火又不是,所有消防设备一起启动,而且大部分过消防设备都是末端切换。
再有,着火了消防强切也是是有切除逻辑的,哪里着火切哪里,顶多顺带切相邻区域非消防电。
这种东西不如,自己写一个非消防切除逻辑要求。顺带要求切除延时。这些消防报警设备都能做到。
我感觉重点是那种单台排烟风机很大,50KW那种,单台消防泵50kw+这种大型厂房,需要考虑一下。但是也仅仅考虑一下。消防泵房一般间距比较远,排烟风机和消防水泵相差1分钟之内同时启动概率也不大,消防报警设备在泵房信号那做个延时启动就好了 |
|