账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1520|回复: 8

[求助] 塑壳断路器

[复制链接]
     
发表于 2022-6-20 13:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塑壳断路器瞬时脱扣查样本都基本是10*ln有些上面都没写,这个是固定的 还是可以调整的?

     
发表于 2022-6-20 14:13:19 | 显示全部楼层
看产品系列,看用途。
     
发表于 2022-6-20 14:14:51 | 显示全部楼层
最常见,配电用固定10倍,电动机用固定12倍。
     
发表于 2022-6-20 14:16:55 | 显示全部楼层
电子式脱扣器,典型可调情况,配电用5~10倍,电动机用12~20倍。有级调整,步长不一定相等,查产品样本。产品样本都语焉不详的,坚决不用。
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 14:24:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-20 14:16
电子式脱扣器,典型可调情况,配电用5~10倍,电动机用12~20倍。有级调整,步长不一定相等,查产品样本。产 ...

我想找一个5ln的,一个配电箱的出线,用10ln的电缆太大了  查常用数据50A10ln需要35电缆,5ln只需要16.查了一下样本就找到北元的写了这个 但是得400a塑壳才有5ln产品
     
发表于 2022-6-20 14:28:40 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2022-6-20 14:24
我想找一个5ln的,一个配电箱的出线,用10ln的电缆太大了  查常用数据50A10ln需要35电缆,5ln只需要16.查 ...

没有就换一个厂家噻。查下ABB或施耐德的,应该能找到。
     
发表于 2022-6-20 14:30:59 | 显示全部楼层
比如施耐德NSX系列,可配热磁TM或微处理器micrologic2或5脱扣器,瞬时脱扣器有的不按倍数标定,但有几个固定电流值可调,或许可选到合适的。
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 14:37:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-20 14:30
比如施耐德NSX系列,可配热磁TM或微处理器micrologic2或5脱扣器,瞬时脱扣器有的不按倍数标定,但有几个固 ...

好的我去看看
     
发表于 2022-6-20 14:46:11 | 显示全部楼层
或者ABB的S4系列,配PR211脱扣器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则