账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9473|回复: 18

[问题探讨] 办公项目装机单位指标探讨

[复制链接]
     
发表于 2022-6-19 12:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
梳理了自从设计以来经手办公类项目的变压器装机单位指标,请专家给予论证,经实地落实在变压器负载率较低
     
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:58:19 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\1655614065992.png
     
发表于 2022-6-19 14:05:50 | 显示全部楼层
图片没发上来
发表于 2022-6-20 11:02:04 | 显示全部楼层
三伏天,空调满开,再看看变压器负荷率
     
发表于 2022-6-20 19:49:03 | 显示全部楼层
建筑电气杂志上面也有不少。特别是商业综合体 和酒店的。
     
 楼主| 发表于 2022-6-21 07:54:42 | 显示全部楼层

项目类型        总建筑面积        变压器装机容量KVA        变压器装机容量/总建筑面积
办公建筑        24858.00         2000.00         80.46
办公建筑综合体        333500.00         19500.00         58.47
办公        27000.00         2400.00         88.89
公寓、办公        88203.38         5800.00         65.76
公寓、办公        100719.00         7500.00         74.46
办公        23453.00         2500.00         106.60
办公        115590.00         7950.00         68.78
办公        59287.00         3500.00         59.03
办公        42292.00         3600.00         85.12
办公        44680.00         3750.00         83.93
办公        69033.30         3750.00         54.32
办公        21254.00         2100.00         98.80
酒店        20000.00         2500.00         125.00
办公        31000.00         4100.00         132.26
办公        82000.00         6600.00         80.49
     
发表于 2022-6-21 08:41:55 | 显示全部楼层
按照现手册和规范的负荷计算指标,结果基本上都偏大,而且不是一点半点。
网上好多文章有实测数据,看看就知道了。
     
发表于 2022-6-21 08:49:42 | 显示全部楼层
楼主的好几个办公项目单位指标不到60VA/m2,已经远低于手册给出的100VA/m2。
如果楼主有用电高峰的变压器负荷率数据对比一下,就知道现有规范和手册给出的数据是多么保守。
     
发表于 2022-6-21 10:47:36 | 显示全部楼层
和常用数据手册给出的基本上都在范围内,办公评价指标是70~110VA,用电指标是30W~70W。
样本是已经出图的项目,按照限定评价指标来除一个项目外,都满足。
     
发表于 2022-6-21 10:52:45 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-21 10:47
和常用数据手册给出的基本上都在范围内,办公评价指标是70~110VA,用电指标是30W~70W。
样本是已经出图的 ...

说的不是一回事。与常用数据手册是否相符是一回事,与实际负荷是否相符是另一回事。估计楼主是想问后一种情况,前一种没有问的价值,数据都摆在桌面上的。
     
发表于 2022-6-21 10:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-21 11:00 编辑

空调除外,办公负荷就那么几种:照明按限值算,电脑平均<50W/台,开水器,电梯,其他杂项,需要系数与变压器负载率冲抵,基本用电负荷按功率因数折算成kVA,就是变压器安装容量。一般20VA/m2足够了。
     
发表于 2022-6-21 11:00:09 | 显示全部楼层
空调可能范围较大,多联机组、中央空调、分体空调等相差较大,不好估。
     
发表于 2022-6-21 11:02:01 | 显示全部楼层
还有就是会议室的面积占比和使用率,差别很大,也是不好估算的一个不确定因素。
     
发表于 2022-6-21 12:28:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-21 10:52
说的不是一回事。与常用数据手册是否相符是一回事,与实际负荷是否相符是另一回事。估计楼主是想问后一种 ...

这就是典型的没明白评价值的意义了。评价值都是后评,没有拿评价值去套算出设计值的。这和LPD值意义一样。
     
发表于 2022-6-21 12:33:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-21 10:58
空调除外,办公负荷就那么几种:照明按限值算,电脑平均

电脑不止50W,一体机的功耗小一点都200W这样了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则