账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6017|回复: 7

[规范条文] GB55016-2021:建筑环境通用规范 审图要求按第3.4节补充景观照明计算书

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,这计算书怎么出啊
     
发表于 2022-6-16 08:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-6-16 08:03 编辑

无法提供。
一,景观照明灯具又不是电气设计来定的。

二,通常去外审的时候,景观设计还没做呢

我感觉:照抄规范,要求景观设计遵照此条文执行。就应该可以了
     
发表于 2022-6-16 08:09:00 | 显示全部楼层
另外,
3.4.1说的是显色指数
3.4.2说的是上射光通比
3.4.3说的是居室窗户外表面的垂直照度、夜景灯具朝向居室方向的发光强度
3.4.4是立面的平均亮度
3.4.5是泛光的溢散光不超过20%
以上这些内容,哪个是能算出来的?垂直照度么?
发表于 2022-6-16 08:42:55 | 显示全部楼层
回复:见景观专项设计
     
发表于 2022-6-16 09:07:07 | 显示全部楼层
回复景观不在本次设计范围
     
发表于 2022-6-16 09:08:08 | 显示全部楼层
你要确定 你有没有设计景观照明咯  没有设计不就说没有此项内容
     
发表于 2022-6-16 09:26:03 | 显示全部楼层
平均照度好算,按照照明设计手册算就行了。其他的计算太复杂了,灯具的配光曲线施工图阶段基本不定。
     
发表于 2022-6-16 09:28:37 | 显示全部楼层
如果景观未设计,可以说明不在设计范围。如果已设计庭院灯之类的,可以参照照明手册P159,P160公式计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则