[求助] 应急照明A型集中电源是否可视为EPS

[复制链接]
     
发表于 2022-6-13 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xby9876 于 2022-6-13 15:41 编辑

”EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍“。我理解的EPS是作为柴油发电机的替代电源。应急照明集中电源的输出额定功率是否应按民柜的6.2.2 第3小条来算。
若是如此,已知电井内集中电源不超过1KW,那所带的负载是不是不超过1000/1.3=769.23W?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-6-13 16:23:52 | 显示全部楼层
是这么个意思
     
发表于 2022-6-13 17:44:27 | 显示全部楼层
从本意上来说A型集中电源是A型集中电源,EPS是EPS,但是现在大家都把A型集中电源里面的电池叫EPS,实际上就跟“前苏联”一样是谬误,但是大家都这么叫,很多时候只能是默认了
     
发表于 2022-6-13 19:13:53 | 显示全部楼层
要我说不是,因为应急照明进线要求双电源,不能看做一般eps
     
发表于 2022-6-14 15:38:40 | 显示全部楼层
本来就是EPS 但不能作为双电源看待
正常计算按0.8呗 以前问过厂家