账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4444|回复: 3

[求助] 架空接闪网的实际做法?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 12:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,请教一下架空接闪网的实际做法。一类防雷做的比较少,独立接闪杆的做法有一定的了解,但是架空接闪网是没有做过,查了图集也没找到具体做法。
发表于 2022-6-7 14:52:38 | 显示全部楼层
图集有,如15D501建筑物防雷设施安装的103页,但计算要看防雷规范的附录(滚球的避雷线方法)
     
发表于 2022-6-7 14:53:03 | 显示全部楼层
        民用建筑院作这个是非常困难的,很多结构无法配合。如果是独立的架空接闪网,相当于杆塔架线。建议找一下电力行业的线路标准设计图册,根据你设计的高度和布置,按10~110kV架空线选杆塔。比如如果两杆架一线,选两根终端杆。如果四杆架一网,选四根终端转角杆。
        但这只是表明可行性和方案,充分非必要,因为架空线除避雷线外,还多3根或6根相线。具体施工图,必须结构配合。这种做法是不得已而为之,逼结构上车的,虽不厚道,实属无奈。
     
发表于 2022-6-7 23:58:26 | 显示全部楼层
最好找成品

就像高杆灯的灯杆,互相拉线连起来,做起来也漂亮

交给结构专业也行,但是肯定很难看,角铁架子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则