账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5773|回复: 8

[求助] 哪位老师能给简述下10kV的设计步骤及参考资料啊?附带低压设备配电步骤

[复制链接]
     
发表于 2022-6-1 22:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2022-6-1 22:27 编辑

马上要进行一个厂区的10kV高压配电了,有变压器和高压电机,哪位老师能给简述下10kV的设计步骤及参考资料啊?我端午节期间好好琢磨琢磨,比如工厂低压配电设计思路是这样的(我自己想的,不一定对,给小白看的也许有点参考价值):1.负荷计算,根据p=根号3*UI,计算设备额定电流。    2.根据额定电流选择断路器、变频器/软启动或者热继电器(马达保护器)、接触器,这里可以参考图集19DX101-1 建筑电气常用数据 (以下简称图集)7-1~7.
         3.依据额定电流,图集第六章选电缆,还要根据电缆的敷设方式按照6-23,6-24考虑电流载流量降低系数。这些在《电力工程电缆设计标准 》(GB50217-2018 )附录里面也有。    4.计算电缆末端短路电流(可用天正电气算一下,或者查表,任老的《低压配电设计解析》书里也有),校验断路器的灵敏度,1.3倍的断路器瞬动电流≤末端短路电流,或者干脆看图集4-25. 能满足这一点,电压降基本没问题。不放心的话按照图集3-12校验一下。    5.根据变压器的容量,查一下出口处短路电流,选择断路器的极限分断能力,再算一下电缆的热稳定校验(这里一言难尽,我也没全搞明白,还得找断路器的允通能量曲线)。基本就是以上这些吧,还希望各位老师指正,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:28:23 | 显示全部楼层
哪位老师能给列个10kv设计的提纲啊,感激不尽!
     
发表于 2022-6-2 07:55:39 | 显示全部楼层
10kV一般不会根据额定电流选电缆,是按热稳定来选的。还有CT,也要考虑躲过低压侧短路电流
     
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:06:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-2 07:55
10kV一般不会根据额定电流选电缆,是按热稳定来选的。还有CT,也要考虑躲过低压侧短路电流

谢谢,根据热稳定性选电缆我还能理解,您说的CT要躲过低压侧短路电流是什么意思呢?
     
发表于 2022-6-2 10:19:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-2 10:06
谢谢,根据热稳定性选电缆我还能理解,您说的CT要躲过低压侧短路电流是什么意思呢?

就是字面意思。

低压侧短路的时候,高压侧CT不能测不到或者测不准,比如1000kVA变压器,一次侧电流57A,你选CT选多少的?如果是10P10的,那么需要选100/5的,而不是75/5的,因为二次侧短路的时候,一次侧电流大概有900多A
     
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:22:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-2 10:19
就是字面意思。

低压侧短路的时候,高压侧CT不能测不到或者测不准,比如1000kVA变压器,一次侧电流57A ...

谢谢!您的意思是说,对于ct选型,当二次侧短路的时候,一次侧电流有900多,10P10的互感器,就是说当检测电流大于额定电流的10倍以内时,互感器的测量偏差不大于10%,如果按照一次侧额定电流的57A选ct的话,可能会选75/5,但是短路电流大于57A的10倍了,所以得选100/5的。
原来电流互感器的测量电流还能还能超10倍啊,但是这个精度如何把握呢,我看还有10P20的,低压互感器不能超额定电流吧!还有个疑问,CT您说要低压侧短路,是否还要需要考虑高压电缆末端短路呢?
     
发表于 2022-6-2 12:54:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-2 11:22
谢谢!您的意思是说,对于ct选型,当二次侧短路的时候,一次侧电流有900多,10P10的互感器,就是说当检测 ...

我觉得应该考虑,但是我没算过,不知道大概多少m对应多大电流
     
 楼主| 发表于 2022-6-3 17:09:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-2 12:54
我觉得应该考虑,但是我没算过,不知道大概多少m对应多大电流

好的,请问还有其他地方需要注意的吗?
     
发表于 2023-6-8 11:30:32 | 显示全部楼层
求助老师们对于10KV设计进行讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则