建筑与市政工程无障碍通用规范实施后,大家无障碍卫生间的紧急求助按钮的高度怎么定,我这边之前都是遵从《无障碍设计规范》GB 50763-2012中的3.11.5条3款  客房及卫生间应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;设置紧急求助按钮
无障碍通用规范实施后,“3.1.6  无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别,距地面局度应为0.85m~1.10m。”这里的设施开关包含紧急求助按钮吗?
另外3.1.8条6款提到“在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。”,结果条文解释中对该款的解释为“第6款 如厕时更容易产生跌倒危险,所以在本规范第3.1.4条关于救助呼叫装置的原则性要求的基础上,本款强调了应在坐便器附近设置救助呼叫装置。可通过安装不同高度的救助呼叫按钮,或设置救助呼叫拉绳,满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用救助呼叫装置。”,所以意思是设置两个高度的按钮? |
|