账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6272|回复: 10

[求助] 火灾探测器设置疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-5-31 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
报警规范表6.2.2中  第二列的地面面积指的是什么?

是整个房间的地面面积  还是单个探测器拟保护的地面面积


微信图片_20220531103517.png
     
 楼主| 发表于 2022-5-31 11:05:37 | 显示全部楼层
什么时候按≤80  什么时候按>80
发表于 2022-5-31 11:31:52 | 显示全部楼层
整个房间的地面面积
     
 楼主| 发表于 2022-5-31 13:39:14 | 显示全部楼层

谢谢树总13213213131
     
发表于 2022-5-31 14:13:07 | 显示全部楼层
房间面积,保护面积是后面的A
     
发表于 2022-5-31 15:02:20 | 显示全部楼层
火规3.3.2   3.3.3 对探测区域有规定。
     
发表于 2022-6-1 09:17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-6-1 09:18 编辑
x01oct 发表于 2022-5-31 14:13
房间面积,保护面积是后面的A

这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护面积。保护面积可以不在表格里面体现了。
     
发表于 2022-6-1 09:55:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bais 于 2022-6-1 10:22 编辑
libocai 发表于 2022-6-1 09:17
这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护 ...

同时满足,先根据保护面积A计算出探测器数量,再确定探测器安装间距,最后用保护半径R校验安装间距是否在保护半径内
     
发表于 2022-6-1 09:57:45 | 显示全部楼层
bais 发表于 2022-6-1 09:55
保护半径是用来计算探测器数量的,根据房间地面面积、房间高度及屋顶坡度来确定探测器的保护半径,根据保 ...

照你的说法,那保护面积A有什么用?再说了,规范是按照保护面积A来确定探测器的最少数量的。
     
发表于 2022-6-1 12:08:11 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-1 09:17
这图里面的保护面积A 和保护半径 都要满足吗?如果都要满足,明显按照保护半径的来算面积,都会满足保护 ...

半径、面积同时满足,只看半径不行,你算一下就知道了,只用半径算面积大
     
发表于 2022-6-1 14:46:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-1 12:08
半径、面积同时满足,只看半径不行,你算一下就知道了,只用半径算面积大

还是那个问题,只用半径,表格里面面积的要求就没存在的必要了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则